变压器的高压侧都是星型接法吗?

如题所述

变压器并不都是高压侧为星型,而低压侧为三角形接线,根据需要,可以是各种方案配合的。

由于变压器所带的负荷原因,会产生三次及三次倍数的正弦波电流,这个高谐波电流的特点是三相电流向一个方向流动,如果变压器内有一个绕组是三角形接线,那么此电流会在三角形绕组内部形成环流,从而消耗而不影响外部电源。

如果变压器都是星型接线绕组,那么这个电流会反馈到变压器高压电源侧,影响电源的质量,而这个电流形成的磁通会由于变压器没有三次谐波磁通回路,造成变压器外壳发热等等。

所以,除非特殊需要,变压器中都希望有一个绕组是三角形接线方式,如果由于接线组别的关系,无法设置三角形绕组,也有在变压器内部专门设置一个内部用的三角形绕组,对外不供电,专门提供三次谐波磁通回路。

高压星接带中性点低压角接,高低压的相位差为30度。Y代表星接,N代表中性点,D代表角接,11相位差。很好理解,比如Dyn11。

用于国内变压器的高压绕组一般联成Y接法,中压绕组与低压绕组的接法要视系统情况而决定。所谓系统情况就是指高压输电系统的电压相量与中压或低压输电系统的电压相量间关系。

如低压系配电系统,则可根据标准规定决定。 高压绕组常联成Y接法是由于相电压可等于线电压的57.7%,每匝电压可低些。

扩展资料:

变压器的同一相高、低压绕组都是绕在同一铁芯柱上,并被同一主磁通链绕,当主磁通交变时,在高、低压绕组中感应的电势之间存在一定的极性关系。

在任一瞬间,高压绕组的某一端的电位为正时,低压绕组也有一端的电位为正,这两个绕组间同极性的一端称为同名端,记作“·”,反之则为异名端,记作“-”。

在变压器的联接组别中“Yn”表示一次侧为星形带中性线的接线,Y表示星形,n表示带中性线;“d”表示二次侧为三角形接线。“11”表示变压器二次侧的线电压Uab滞后一次侧线电压UAB330度(或超前30度)。

变压器的联接组别的表示方法是:大写字母表示一次侧(或原边)的接线方式,小写字母表示二次侧(或副边)的接线方式。Y(或y)为星形接线,D(或d)为三角形接线。

数字采用时钟表示法,用来表示一、二次侧线电压的相位关系,一次侧线电压相量作为分针,固定指在时钟12点的位置,二次侧的线电压相量作为时针。

“Yn,d11”,其中11就是表示:当一次侧线电压相量作为分针指在时钟12点的位置时,二次侧的线电压相量在时钟的11点位置。也就是,二次侧的线电压Uab滞后一次侧线电压UAB330度(或超前30度)。

变压器接线方式有4种基本连接形式:“Y,y”、“D,y”、“Y,d”和“D,d”。由于Y连接时还有带中性线和不带中性线两种,不带中性线则不增加任何符号表示,带中性线则在字母Y后面加字母n表示。

时钟表示法:把高压绕组线电势作为时钟的长针,永远指向“12”点钟,低压绕组的线电势作为短针,根据高、低压绕组线电势之间的相位指向不同的钟点

参考资料:百度百科-变压器连接组别

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答