77问答网
所有问题
多联机铜管加长追加R410有计算公式吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-04-17
冷媒填充量=6.4液管长度*0.022+9.5液管长度*0.059+12.7液管长度*0.12+15.9液管长度*0.18+19.1液管长度*0.26+22.2液管长度*0.37
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/YI8pvpqGN.html
其他回答
第1个回答 2012-09-19
1260 X 204 X 16=
第2个回答 2011-04-16
你要加多长多粗的铜管我告诉你
追问
10米哦
相似回答
大家正在搜
410a多联机冷媒追加计算公式
格力多联机追加氟利昂计算公式
多联机加氟计算公式
格力多联机加氟计算公式
多联机配比计算公式
多联机冷媒追加量计算
家装多联机计算公式
多联机加雪种计算
410冷媒追加量计算
相关问题
空调加长铜管追加冲注冷媒(制冷剂)量的计算?
多联机追加冷媒怎么算铜管,是大管小管都算还是只算一根管,
多联机空调铜管,比如15.9/9.5的,计算铜管长度时是按单...
格力多联机空调铜管大小怎样计算?
中央空调系统什么情况下要追加冷媒???追加冷媒量如何计算??...
谁知道美的410A多联机一米管需要加多少氟利昂,
多联机一托五铜管最多能加长到多少米
多联机空调系统中铜管保温如何计算?