2级配电箱里的漏电保护开关,按下试验按钮后此开关不跳,跳一级配电箱的漏电保护开关,怎么搞都我哭了。

本人已更换了一级漏电保护开关,确定是好的。可还是会跳,本人搞工程施工用电已有4年了,还是第一次碰到这样怪事,难道要去烧香??

按照规定一级配电箱漏电开关的漏电动作电流要大于二极配电箱漏电开关的漏电动作电流值,这样才能起到分极分段保护。比如一极箱漏电动作电流是50MA,那么二极箱漏电动作电流就应该是30MA。出现这种情况,就应该检查两个漏电断路器是否符合上述要求。如果符合,按下试验按钮二极箱漏电断路器拒动作,就应该考虑这个漏电开关的质量或者是否损坏了。我觉得这个问题很简单,你在认真检查一下。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-04-15
漏电灵敏度不要高于上一个开关,不然一直跳,以前也遇到过那种,一个总箱,一个在变压器那,每次短路都跳变压器,总箱不跳,过后把变压器那儿换一个就没事了。
第2个回答  2011-04-15
不管怎么样 二级配电箱的漏电保护开关肯定坏了,我想一级的额定动作电流比二级的小总不可能,况且一级箱的动作时间是要求在0.2秒以上的
第3个回答  2011-04-15
你2级开关要改和1级开关漏电阻值。
相似回答