建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB 50242-2002 4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求

你好跟你请教几个问题:1、GB 50242-2002 4.2.1中没有具体试压压力及做法?只是分两部分:钢制给水管道试压相关规范和塑料给水管道试压(后者参照CECS18:90)但是找不到呢。请问我该哪里去找?
4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa。

检验方法:金属及复合管给水管道系统 在试验压力下观测10min,压力降不应0.02Mpa . 然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1H,压力降不得超过0.05Mpa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2H,压力降不得超过0.03Mpa,同时检查各连接处不得渗漏。 你这些那里找的,请指点!谢谢!

你问题补充内容为GB 50242-2002 标准的正文部分的内容,而前面的内容是标准的条文说明。
所以具体的试压的压力和方法在GB 50242-2002中4.2.1中详细规定了(也就是你的问题补充部分),也已经说的很清楚了。所以不太确定你的问题是什么?

或者你想知道按照相关规范和CECS为什么制定成这种压力和测试方法?那直接问主编人宋波,上网直接查中国建筑科学研究院,查宋波,他现在不在沈阳已经调到中国建筑科学研究院工作了。追问

“检验方法:金属及复合管给水管道系统 在试验压力下观测10min,压力降不应0.02Mpa . 然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1H,压力降不得超过0.05Mpa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2H,压力降不得超过0.03Mpa,同时检查各连接处不得渗漏。”以上问题是你在知道中曾给网友解说关于“室内给水管试压”的答案。我要问的是:4.2.1中没有说相关做法?你是那找到的?因为规范只说参照相关规范

追答

这就是正文4.2.1的内容。

你写那个是个4.2.1条文说明,不是正文。

追问

没有啊!50242-2002:没错吧?都是讲主控项目或一般项目?下面是我那本规范4.2给水管道及配件安装这章节内容:"4.2.1---强调室内给水管道试压必须按设计要求且符合规范规定,列为主控项目.检验方法分为两档:金属及复合管给水管道系统试压参照给水管道试压相关规范:塑料给水管道系统试压则参照CECS18:90及格塑料给水管生产厂家的有关规定,制定本条统一检验方法"我觉的这规范不是你说那本

追答

你再仔细看看你的文本,你列的是条文说明,不是正文。正文是我给你的内容。

追问

没有。。编号没错呀?GB50242-2002:我觉得肯定有问题,你说的条文说明和正文应该都在一本上吧?但我这本一共只有39页,全都是你所说的那种条文没有正文?你能不能给我传一下你那本规范呀。因为我在网上找的规范全都没有你说的那内容。邮箱:[email protected] 谢谢!

追答

去书店买一本吧,工作中要经常用的。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考