推荐答案 2010-12-28
300/5A,指的是一次电流300A对应二次电流5A;当一次电流达到300A时,二次则感应出5A的电流,供保护、计量用。倍率是300/5=60
还要注意电流互感器名牌上的参数,有一项参数是穿绕匝数,穿匝次数要和你的实际接线对应。
如果实际接线1匝就是300/5;2匝就是150/5;三匝就是100/5;不知道这么说你能明白吗
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/YGvGNvv3G.html
其他回答
第1个回答 2010-12-27
300/5=60.穿心圈数和倍数成反比例。穿一圈是60倍,二圈是30倍,三圈是20倍,依此类推。
相似回答
300
/
A5电流互感器怎么算倍率
答:
300/5A,指的是一次
电流300
A对应二次电流5A;当一次电流达到300A时,二次则感应出5A的电流,供保护、计量用。
倍率
是300/5=60 还要注意
电流互感器
名牌上的参数,有一项参数是穿绕匝数,穿匝次数要和你的实际接线对应。如果实际接线1匝就是300/5;2匝就是150/5;三匝就是100/5;不知道这么说你能...
电流互感器倍率怎么算
?
答:
1、互感器的电流比一般是按初级(穿芯)1匝标注,根据电流比等于匝数比可知,穿芯1匝时电流比等于:150/5/1等于30倍,穿芯2匝时电流比等于150/5/2等于15倍,150/5
电流互感器
1匝穿心,30倍。2匝穿心,15倍。3匝穿心,10倍5匝穿心,6倍。总之,你用穿心1匝的
倍率
,除以穿心匝数,就是实际倍...
互感器倍率怎么算
?
答:
带有互感器的电表的倍率是看使用的电流互感器上标注的电流比来计算
。如图所示电流互感器变比是100/5。那么对应的倍率就是20倍。如果电度表显示是100度电,那么实际用电量就是2000度电。实际情况是6倍的互感器,那么就是电表实际显示数值乘以6,就是实际使用的电能度数。
互感器
倍数
怎么算
答:
一、互感器倍数
怎么算电流互感器
的
倍率
与互感器的变比有关,在互感器铭牌上有标识。例如:一次额定电流为100A,二次额定电流为5A,那么该互感器的倍率为100/5=20一次额定电流为200A,二次额定电流为5A,那么该互感器的倍率为200/5=40所谓倍率就是变比,例如:30/5电流互感器,现在穿心5匝,电费单...
互感器倍率计算
答:
我代替下吧:你这个
互感器
最大的测量量程有效值是100a,二次感应
电流
是固定最大值5a,也就是说,你一次通过100安电流时,二次就是5个电流,
倍率
为100/5=20倍,在100a以内每增加20个电流,二次增加1个电流,基本呈线性,当一次超过100a由于铁芯饱和,二次电流是不会再增加的,你就得换个大点比率的互感器...
电流互感器怎么
看倍数?
答:
从
电流互感器
的铭牌可以看到变比值,然后把变比化成比值就是倍数。举一例说明:上图是一个电流互感器的铭牌,电流比是200/5,其电流倍数:200/5=40 如果它正确地接入了电度表,实际电能消耗是表显数字乘以这个40
倍率
。
倍率怎么算
答:
倍率每种算法都不一样的。倍率的计算公式为:综合倍率=电压互感器倍率(PT)×
电流互感器倍率
(CT),在电度电费计算时:电度电费=抄见的总有功电量×综合倍率×电度电价。有两种意思,一种是专业的倍率,倍率,使操作者在加工期间能够修改速度的编程值(例如,进给率、主轴转速等)的手工控制功能。一种...
大家正在搜
高压电流互感器倍率怎么算
剩余电流互感器怎么算倍率
电流互感器绕一圈怎么算倍率
电流互感器75比5怎么算
三相电表互感器倍率怎么算
电表电流互感器怎么算
10kv互感器变比怎么算倍率
高压电流互感器倍率计算公式
电流互感器怎么计算出来的
相关问题
35KV的高压电流互感器为300/5A,如何计算电量?倍率多...
这种电流互感器的倍数怎么算的?
电流互感器怎么计算倍率
三相电度表 电流互感器300/5怎样计算电表度数
电流互感器电流是400/5倍率怎样看
如何才能正确的算出电流互感器的倍率
互感器400/5A的倍率是多少
电流互感器500/5怎么计算,它的倍数是多少