在10kV配电系统中,关于中性点经高电阻接地系统的特点,下列表述哪些项是正确的?( )
A.可以限制单相接地故障电流
B.可以消除大部分谐振过电压
C.单相接地故障电流小于10A,系统可在接地故障下持续不中断供电
D.系统绝缘水平要求较低
举报该问题
推荐答案 2023-05-01
【答案】:A、B、C
根据《工业与民用配电设计手册》P59的“2.3.2.2.3中性点经高阻抗接地方式”相关内容可知,中性点经高阻抗接地的优点:限制间歇性弧光接地过电压和谐振过电压2.5倍以下;限制接地故障电流10A以下,减小了地电位升高;当系统发生单相接地故障时可以不立即清除,继续运行2h。中性点经高阻抗接地的缺点:系统绝缘水平要求较高;适用范围受到限制,适用单相接地故障电容电流不大于7A,故障电流不大于10A的某些小型6~10kV配电网和发电厂厂用系统,以及6.3kV以上发电机的中性点接地。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/YGv8IWvW3p3IqY3G3I.html
相似回答
...
经高电阻接地系统的特点,下列表述哪些是正确的?()
答:
单相接地故障电流小于10A
,系统
可
在接地
故障条件下持续运行不中断供电。缺点是系统绝缘水平要求较高。
有关电力网
中性点接地
方式
,下列表述
哪
项是正确的?()
答:
中性点经高电阻接地
和经消弧线圈接地相比,改变了接地电流相位,加速泄放回路中的残余电荷,促使接地电弧熄灭,从而降低弧光间隙接地过电压。电力网中性点接地方式与电压等级、单相接地短路电流、过电压水平、保护配置等有关。
以下
关于
高压厂用电
系统中性点接地
方式描述不
正确的是(
)
。_百度...
答:
【答案】:D 高压(3kV、6kV、
10kV)
厂用电
系统中性点
接地方式的选择,与接地电容电流的大小有关。当接地电容电流小于10A时,可采用不接地方式,也可采用
高电阻接地
方式;当电容电流大于10A时,可采用经消弧线圈或消弧线圈并联高电阻的接地方式。①中性点不接地方式。当高压厂用电系统发生单相接地故障时...
10kV配电系统,系统接地
电容电流30A,采用消弧线圈
接地,
该
系统下列哪些项
...
答:
【答案】:A、B、D根据《工业与民用配电设计手册》(第四版)P405第5.7.9.3条第(1)款规定
,中性点经
消弧线圈
接地的
电网,在正常情况下,长时间中性点位移电压不应超过系统相电压的15%。本题中,即为中性点长时间电压位移不超过:,C项错误。P405第5.7.9.3条第(3)款规定,消弧线圈的...
变压器
中性点的接地
方式有几种?各有何
特点?
答:
不接地、经消弧线圈接地、直接接地。1、运行中1
10KV
变压器
中性点接地
目的是防止过电压损坏绕组绝缘,同时满足继电保护的要求。2、停、送电操作时110KV变压器中性点接地目的是防止过电压损坏绕组绝缘。3、处于热备用状态停电的110KV变压器与系统脱离过电压损坏绕组绝缘的可能,所以中性点可以不接地。
《
配电
网技术导则》
关于10kv中性点
采用低
电阻接地
方式时应符合
哪些
原...
答:
5.3.3 对于中压配电网
中性点经
消弧线圈接地或不接地系统,当单相接地故障电流达到 150A以上的水平时,宜采用低电阻接地方式。5.3.4 对于中压配电网中性点经低
电阻接地系统,
在发生单相接地故障时,接地电流宜控制
在10kV
(
20kV
)配电
网为150~500A范围内,在35kV配电网为100内,应考虑跳闸 停运因素...
10KV配电系统
为中性点不接地,为何PT
中性点接地,
有何作用?
答:
10KV系统不接地运行,主要是10KV设备多为高压三相设备,几乎没有单相设备,当发生单相接地时,三相电压还保持着平衡对称的关系
,系统
能够继续运行,为提高供电的可靠性
,10KV系统
多采用不接地运行方式;10KV系统不接地运行,当发生单相接地时怎样发现,这就需要用电压互感器,也就是PT来进行监视,从原理分析...
大家正在搜
中性点经电阻接地的特点
中性点经小电阻接地系统
6kv系统采用中性点电阻接地
中性点经小电阻接地优缺点
中性点不接地系统特点
中性点经电阻接地
中性点经高阻抗接地
变压器中性点接地属于什么接地
在中性点不接地系统图解