我菜鸟一只求各位大虾帮帮忙,我感激不尽,西门子PLC S7-200 CPU226

我菜鸟一只求各位大虾帮帮忙,我感激不尽,整流系统,西门子PLC S7-200 CPU226 有两个通讯端口"一个是连接在本地控制柜和远控屏上面,一个是连接在电脑上面的监控系统上,有次打雷以后电脑上面的通讯就没了,但是控制柜和远控屏上面的没一点问题

S7-200CPU226两个串口,这个串口肯定是烧毁了,建议你用装有S7-200编程软件的笔记本电脑,弃掉已经损坏的串口,用下载通讯线尝试连接,来判断串口是否受损,如果串口被激活说明PLC的串口没坏,电脑端串口损坏了,反之亦然。提醒一下的是当PLC的串口没受损,被激活后,千万别下载什么程序啊,以免把原来程序给冲掉,事情就搞大了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-01-26
这是因为西门子200的PLC有两个通讯口,而且这两个通讯口是隔离的互不影响,所以会造成一个损坏,另一个完好无损的问题。
第2个回答  2011-01-28
在PLC中编写一段自由口通讯,用串口助手测试一下问题端口是否损坏,如果没有可能是电脑的端口损坏了,注意增加防雷装置或加装光电隔离模块来避免类似事件发生
第3个回答  2011-01-26
估计连接到电脑的通讯端口烧掉了,一般是232IC烧了,换了就可以了