热工仪表如何进行质量检修?

热工仪表如何进行质量检修?

一、 测温元件的检修

1、测温元件的检修内容有哪些?

答:(1)普通性检查。

(2)热电偶的示值误差校验。

(3)接线端子打磨。

(4)检查外观有无腐蚀或磨损。

(5)清洗接线端子和绝缘测试。

(6)检查维护套管有无腐蚀或磨穿。

(7)检查补偿导线和电缆能否受损。

(8)检查双金属温度计的指针能否松动、变位,能否看清刻度盘。

二、 压力和流量仪表的检修

1、孔板的检修质量请求有哪些?

答:(1)孔板入口边缘必需锋利,不得世故。

(2)孔板入口面与内孔要光亮,不能有斑点或划痕。

(3)孔板无挠曲现象,内孔直径契合请求。

(4)环室内外无锈蚀痕迹及脏物。

(5)环室取压口的尺寸等于管道的内径。

(6)环室的取压口无突出物。

(7)孔板检修普通随机组大修检查。

2、对流量丈量孔板的检修质量有哪些请求?

答:(1)流量孔板拆下后,首先检查孔径、管径及边缘状况,然后依据不同状况分别处置。

(2)孔板进口圆柱形局部的边缘因腐蚀或磨损,锋利局部变圆了,应重新制造或扩展锐孔。重新制造时,应选择适宜的资料,扩展锐孔时,要重新计算,改换差压值。

(3)孔板孔径增大,应重新制造。

(4)孔板弯曲变形,也应改换并查明缘由,采取防火措施。

(5)孔板进口端面有脏物或胶状物时,应用汽油清洁,并坚持平面平整和孔径内外表润滑。

(6)孔板锐角有伤痕、毛刺时,要用细油石磨平,使锐角边缘锋利,圆柱外表润滑。

(7)孔板取压口或环室被脏物,胶状物梗塞,可用细铁丝疏浚,然后用汽油或适宜的溶剂停止清洗。

3、规范喷嘴的检修质量请求有哪些?

答:(1)进口端A面应润滑。

(2)出口端面B应与A面平行。

(3)喷嘴入口A面收缩曲面C1和C2的廓形要用经检验合格的榜样,在经过喷嘴轴心垂直方向停止检验,其榜样与入口收缩面之间应无透光。其入口收缩局部的直径要在垂直与旋转轴线的同一平面内停止丈量。

(4)喷嘴圆筒形喉部出口边缘的毛刺和机械损伤,可采用4倍放大镜停止检查,该出口边缘不应有明显的圆痕或直径放大。

(5)喷嘴各局部的光亮度应用比照法或其他仪器停止检验,并在4倍放大镜下检查有无毛刺和机械损伤。

4、变送器的检修内容有哪些?

答:(1)根本误差及变差校验。

(2)恒流性能实验。

(3)电源电压动摇实验。

(4)环境温度与环境振动实验。

(5)长期运转漂移实验。

(6)密封性检查。

(7)外观检查。

5、膜片式差压计检修工作有哪些?

答:(1)差压变压器线圈的绕制:

1)拆开原有的线圈骨架。

2)绕制线圈。取φ0.17mm的高强度漆包线双线并绕。一次侧密绕725匝,二次侧绕1250匝,在一、二次侧线圈之间衬垫一层牛皮纸或其他绝缘纸。

3)做差动变压器的均衡实验,在一次线圈上加6v交流电压,用真空管毫伏表丈量二次线圈的不均衡电压,逐圈拆去其中某一段的数匝,使不均衡电压降到0.2mv以下。

4)差动变压器线圈经过均衡实验后放在70℃左右的烘箱内烘烧4h,然后自然冷却,焊引出线用黄蜡绸包好。

(2)丈量室的拆卸和装配。当单向维护密封环零落,膜片损坏或清洗上下压丈量室时,需拆丈量室,其步骤如下:

1)取下紧固螺栓,旋下高压室与高压切换阀相衔接的接头,取出高压室和膜片;

2)用软毛刷轻刷上下压室和膜片;

3)检查单相受压时的维护用挡板阀及密封橡皮圈能否损坏或零落;

4)清洗洁净后,挡板阀、密封橡皮圈改换或装好后,按其相反次第组装。

(3)改换膜片:膜片损坏或改动仪表量程范围时,按上述步骤拆出丈量室,再取出单相受压维护挡板阀及橡皮圈,换上新膜片。然后旋转调整螺母,调整铁芯与差动变压器线圈的相对位置,使铁芯处于线圈的中间位置。

6、巡测仪的检修项目有哪些?

答:(1)零点校验。

(2)满量程校验。

(3)误差校验。

(4)电源电压动摇实验。

(5)长期运转漂移实验。

(6)报警值校验。

(7)外观检查。

7、差压式水位计如何停止维护与检修?

答:(1)平常检查变送器的管路与法门有无走漏,要及时消弭;

(2)在第一次投入运转时,要等系统充溢水排污后投入;否则只要本人在正负压管路里加水排污使变送器能正常投入运转。

(3)假设变送器在运转中须拆下来重新改换,在关闭二次门时,应该先关正压门,翻开均衡门,然后关闭负压门。

(4)变送器投入运转时,二次门的投停次第为,先开负压门,关闭均衡门后,翻开正压门。

(5)变送器排空时要用负压侧的水排,否则正压侧的水柱减少会影响变送器的丈量的精确性。
以上由江苏金湖奥特美自动化仪器仪表厂免费为您提供
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答