77问答网
所有问题
消防喷淋试压一般打压多少
如题所述
举报该问题
推荐答案 2024-06-15
1. 在一般情况下,对于工作压力小于1.0MPa的消防喷淋管道系统,试压时的压力应不小于系统工作压力的1.5倍。
2. 对于工作压力超过1.0MPa的系统,试压时的压力应等于系统工作压力加上0.5MPa。
3. 在某些特定情况下,如果试验压力有具体要求,那么试验压力不应小于1.4MPa。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/YGYpqqqvpYNvGq8pNpN.html
相似回答
消防喷淋
系统管网试验压力是
多少
?
答:
1. 当消防喷淋系统的设计工作压力不超过1.0MPa时
,水压强度试验的压力应为设计工作压力的1.5倍,但不得低于1.4MPa。2. 如果系统的设计工作压力超过1.0MPa,那么水压强度试验的压力应为设计工作压力加上0.4MPa。3. 水压强度试验的测试点应位于系统管网的最低点。在向管网注水时,必须将空气排净,...
自动
喷淋
系统
试压
时的压力要求是
多少
答:
对于生活给水和消防给水管道,
试验压力为管道工作压力的1.5 倍,并且不小于0.6MPa
。强度试验是管网在实验压力下10min,压力降不大于 0.05 MPa为合格。然后将试验压力缓慢降至工作压力,经检查无渗漏,则严密性试验为合格。对于自动喷淋灭火系统, 当设计工作压力≤1.0 MPa时,水压强度试验压力为设计工作...
消防喷淋
管
试压
规范 平时工作压力是什么标准
答:
消防喷淋管的试压规范对于保证系统的正常运行至关重要。首先,
当系统设计工作压力低于1.0MPa时,水压强度试验的压力需为设计压力的1.5倍
,最低不得低于1.4MPa。这个测试应在管网最低点进行,注水时需排除空气并逐渐增加压力,保持30分钟后,确认无泄漏和变形,且压力降不超过0.05MPa。对于设计压力超过...
消防喷淋试压一般打压多少
答:
在进行消防喷淋管道的试压时,一般遵循一定的压力标准。首先,对于大多数系统,
试压压力应不低于其正常工作压力的1.5倍
。例如,当工作压力低于1.0兆帕(MPa)时,这个最低要求就适用。然而,对于那些工作压力超过1.0MPa的系统,试压压力的设定更为具体,它需要等于工作压力加上额外的0.5MPa。这意味着...
消防喷淋试压
多高压力?
答:
1. 当
消防喷淋
系统的的设计工作压力在1.0MPa及其以下时,进行水压强度试验的压力应为设计工作压力的1.5倍,但最低不得少于1.4MPa。2. 如果系统的设计工作压力超过1.0MPa,那么水压强度试验的压力则应为工作压力加上0.4MPa。3. 水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格之后进行。在试验过程中...
...给水
消防 喷淋
管道
一般
来说 试验压力是
多少
工作压力是多少 一 ...
答:
4.2.1室内给水管道的水压试验必须符合设计要求.当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.60MPA.消火栓系统的验收规范最小压力也是1.4MPa,和
喷淋
系统相同;给水系统也是相同道理,最小0.6,1.5倍,均是为了检测管道安装及管材承压的;...
消防喷淋试压一般打压多少
答:
1. 通常情况下,消防喷淋管道的试压压力应不小于工作压力的1.5倍,对于工作压力小于1.0MPa的系统。2. 对于工作压力超过1.0MPa的系统,试压压力应等于工作压力加上0.5MPa。3. 需要注意的是,对于试验压力有特定要求的情况,
试验压力不应小于1.4MPa
。
大家正在搜
消防喷头打压要14公斤么
消防管道16公斤压力打压
消防喷淋试压标准
消防喷淋试压验收规范
先打压还是先装喷淋
消防喷淋水压
消防喷淋打压多少mpa
消防喷淋打几公斤压力
消防喷淋打压规范要求