消防应急照明A、B型灯具的定义和区别,以及新规中的重点分析!

如题所述

揭秘消防应急照明新规范:A、B型灯具详解与关键点分析!



随着GB51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》的出台,A型和B型灯具的定义与差异成为了关注焦点。让我们深入探讨这两类灯具的特性和在新规定中的重要角色。



A型灯具,智能疏散系统的新选择:


A型灯具,根据术语2.0.3定义,其额定工作电压不高于DC36V,是智能疏散系统的核心组件,如DC24V-DC36V的专用灯具。这类灯具的特点在于其与智能系统紧密结合,安全性能更优,智能化设计使其超越了传统B型灯具的局限。



B型灯具,常规消防应急灯的代表:


B型灯具则指普通的AC220V消防应急灯,是我们日常常见的应急照明设备。它们在电压需求上与A型灯具有显著区别,适合一些特定场合的应急照明需求。



新规定下的发展方向:


新规范强调了智能疏散指示系统的发展趋势,因为其在设计上提供了更高的安全性和灵活性。它代表着未来应急照明的主流,A型灯具因其智能特性,成为首选。



灯具选择与安装要求:


在安装和选择上,A型灯具更适用于8m及以下地面,且在地面上设置标志灯时,应选择集中电源A型灯具。住宅建筑的疏散通道可选择B型灯具,但需确保符合安全标准。



标志灯规格与间距规定:


标志灯规格分为特大型、大型、中型和小型,安装间距根据场所和灯具类型有所区别。例如,疏散通道上的方向标志灯,垂直安装时间距20m,水平安装时10m,大型标志灯间距更宽松。



应急点亮与工作时间规定:


火灾状态下,灯具应急点亮响应时间短,高危险场所不超过0.25s,其他场所不超5s。标志灯光源响应时间同样要求在5s内完成。而系统应急工作时间,根据不同建筑类型,从0.5h到2.0h不等,城市交通隧道的规定更为严格。



总的来说,新规定明确了应急照明系统的细致要求,推动了技术进步,确保了公共安全。在选择和使用应急灯具时,理解并遵循这些规定至关重要。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答