不是。一相短路时只是将该相的电压变为0,而其他相的电压要根据接法来判断。与中性点接地方式有关,而与是三线制还是四线制无关。
在中性点不接地的系统中【假设为Y型解法,三角形接法可以通过等价变换变成Y型接法】,A相短路,那么A相电压变为0,中性点电压变为相电压,未接地相的电压变为线电压【很简单的电路推导】,即未接地相电压升高到原来的根号3倍。
单相接地故障时短路电流很小,允许短时间继续运行。
在中性点直接接地的系统中,中性点的电位始终为0,无论哪相接地,未接地相仍保持相电压。因此单相接地的短路电路很大。
以我国电网为例【电压等级均为线电压】110kV及以上电网采用三相三线制中性点直接接地方式,10~66kV电网采用三相三线制中性点不接地或经消弧线圈接地,380V电网采用三相四线制中性点直接接地方式。
三线制或四线制与中性点接地方式无直接关系。三相四线制系统中除了三根火线之外还有一根“零线”,而零线的电位未必为0。只有将中性点直接接地后,才能保证零线电压为0。
扩展资料:
做发电机短路实验的目的,是为了检查三相电流的对称性,并结合空载特性用来求取电机的参数,可以判断线圈有无匝间短路。此外计算发电机的主要参数同步电抗短路比以及进行电压调整的计算也需要短路特性注意:
1.三相短路实验尽量采用铜排或铝排同时连接必须良好以免过热现象。
2.调节励磁电流时应缓慢进行。
3.在实验中当升至15~20%时应检查三相电流对称性合格后继续。
4.三相短路应尽量装在出口断路器内侧以免在实验过程中断路器误跳引起电机绝缘损坏。
相关数据采集:转子励磁电流和电压可在功率柜上或励磁调节柜电脑上直接读取;定子电流测量计量的在机组电量采集或监控电脑上直接读取;定子励磁用电流在励磁调节柜电脑上直接读取;保护和差动电流在发电机保护装置上读取,并注意其相位的正确性。
参考资料来源:百度百科-短路实验