空调制热时粗管是高压管,制冷时粗管是低压管,那既然能通用,为什么空调要用不同粗细的铜管?

只是因为成本问题吗?有没有性能方面的不同?

成本并不是主要因素,不要听某些人瞎说。
空调产品制冷系统上面所使用的高压管路和低压管路,严格说是气管和液管。
比如分体式家用空调,制冷模式运行时细管内流动的是低压液态冷媒,粗管内流动的是低压气态冷媒。对其它类型的空调产品都是一样的。
如果液态冷媒管路也使用粗管路,会导致冷媒流速变慢,不利于压缩机回油。如果气管使用细管路,则会导致气态冷媒流动阻力变大,冷媒流量不足。
正是因为这个才分为粗细管。追问

但是,为什么制热时,跟制冷刚好相反,细管走的又可以是“气态冷媒”、粗管走的是“液态冷媒”呢?(见图示)

【或者,我来献丑补充一下,完结这个问题吧】

制冷时,按你的说法是有道理的……而到了制热状态时,粗管走的是高温气态冷媒,加上有电辅热帮助,粗管表面积大散热多一点也无妨了,毕竟事情不可能两全其美,考虑空调用在夏天制冷的时间机会更多,所以牺牲装置上一点冬天时制热的效益,也是可接受范围……

(接上面)……高温气态冷媒在室内机散热(室内机吹出暖气)后变成的较低温液态冷媒再通过细管回到毛细管节流变成低温液态,在室外机蒸发吸热,变成低温气态,再回到压缩机,压缩变成高温气态……重复这个过程。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-09-09
当然考虑到效果和经济性,追求性价比最佳。
第2个回答  2019-09-09
空调两根铜管的作用:
1、室外机与室内机的连接的专用空调铜管、配件接头的目的是连接室内机与室外机。连接管内通过的是冷媒(氟利昂,俗称雪种)。
如在制冷模式下(即夏天时),室内机吸取了室内的热量(排冷气),雪种变成低压中温雪种之后,经较大一条铜管出到室外机。可以用手摸较大的铜管,感觉较冷,同时表面会有水。
2、雪种经空调铜管出室外经压缩机压缩后变高温高压雪种进入室外机换热器内放热(风扇转动)。然后雪种变中温中压雪种经另一条铜管(较小一条)进入室内,
在进入室内机前经节流阀(有毛细铜管或膨胀阀之类的),作用是节流阀截体积很小,但过了节流阀之后因体积突然变大,于是雪种瞬间会变成低温低压雪种,于是就吸热。这样就完成了一次制冷循环。如是制热循环,则相反。追问