变频器在运行时突然停机,显示单元过流保护,进行检查后无果,启动又能正常运行!请故障分析一下
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-04-09
负载是否正常?变频器是偶尔出现,还是就出现了这一次?
如果是偶尔就会出现,可能是由于机器运行不够稳定,或者是负载发生突变等原因导致的,当然了,也不能排除电磁干扰的原因。
判断是否是电磁干扰原因导致的,一般依据如下两个方面:
第一,工厂里使用的变频器的数量?如果是同等功率的,5台以上。
第二,工厂及其周边是否有大功率的干扰源,比方说变频器、伺服、中频炉、电焊机等等。
如果是确定电磁干扰原因导致的,可以在变频器电源上加装变频器输入滤波器来进行抑制。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/YGY8Wp8YIv83Y8GqYYN.html
其他回答
第1个回答 2020-04-09
你好!
这个现象是偶尔还是经常这样:
倘若是偶尔,那么是正常情况,但是倘若是经常这样,那么久有必要采取如下措施:
1、修改减速时间,将减速时间设置长一些。
2、电机参数一变频器参数不匹配,修改电机参数,常见的就是变频器后面带升压变压器,那么下载给变频器的参数就不是电机铭牌参数了。
3、检查电机负载情况,防止有负载突变的情况。
希望对你有所帮助,望采纳。
相似回答
变频器
使用
过程中,突然停机
是什么原因?
答:
有些机子内部干扰也易造成此类问题
,此时变频器并无太大的问题,只是不间断的、无规律的出现短路保护,即所谓的误保护,这就是干扰造成的。变频器的短路保护一般是从主回路的正负母线上分流取样,用电流传感器经主控板的检测传至主控芯片进行保护的,因此这些环节上任何一处出现问题,都可能造成故障停机。...
电机
变频器正常运转突然
停止又重
启动
是何原因?
答:
两种可能性,
一个是变频器在运行过程中,遭遇了故障或报警
,另一个,就是变频器在运行过程中,受到电源中的谐波干扰,导致变频器的误动作。这就要看在变频器正常运转到重新启动这个过程中,控制面板上显示的内容,如果显示内容没有任何变化,则
一般是电源谐波导致的
,此时,你可以选装MLAD-V-SR变频器输入...
acs510
变频器在正常运行时
出现
过流保护,
请问怎么回事???
答:
肯定是变频器本身有问题了,可能触发电路有故障,而且是接触不良之类的
,你可以把过载保护调大点,或者把加减速时间调长些,最后要检查干扰问题,接地是主要的,实在解决不了可以跟我们联系
变频器
出现
过流
过载怎么回事?
答:
变频器的加速时间设置过短
,如果负载又比较重的情况下,变频器就很可能会报过流、过载等故障;变频器的减速时间设置过短,负载又比较重的情况下,变频器就可能会出现过流、过载等报警,更严重的情况下,还可能会损伤变频器的逆变模块。变频器
变频器显示正常运行,
电机停止,复位开启
又正常
?一天四五次,查不出故障...
答:
应该是
变频器保护
了。变频器面板应该有故障指示,对照手册看一下是什么故障。这种情况,可能是确实需要
停机保护
(如输出过流、变频器超温等等),也可能是测量电路遇到干扰等原因误动作。
带
变频器
的电机
运行
一会就跳,跳了恢复可以马上开起来什么原因?
答:
可能的原因有:1. 过载保护:如果电机负载过重,超出了变频器的额定负载能力
,变频器
会自动跳闸保护电路,以防止电机受损。在负载减轻后,可以重新启动电机。2. 过电流保护:如果电机
运行时
出现了过大的电流,可能是由于电机故障、电源电压不稳定或者变频器设置有误等原因引起。变频器会自动跳闸保护电路,...
acs510
变频器在正常运行时
出现
过流保护,
请问怎么回事???运行中
停机显示
...
答:
这个可以参看一下说明书,如果是加减速过流就调整一下加减速时间,如果是恒速
时过流
就检查额定电流设置和检查电机是否过载。