变压器千伏安是什么意思?

如题所述

设备装接容量(KW)、变压器容量(KVA)之间的关系:一般是装接容量为变压器容量的0.8倍。

千伏安(KVA)是视在功率,其中包括有功功率和无功功率 ;千瓦(KW)是有功功率。
千瓦(KW)=千伏安(KVA)乘以功率因数;即KW=KVA*功率因数

其中:VA=0.85~0.98左右,一般是根据功率因数来计算的,功率因数越高输出功率就越大,反之则越小。

扩展资料:

应用

变压器的容量计算公式:β=S/Se 式中S:计算负荷容量(kVA),Se:变压器容量kVA。β:负荷率(通常取80%~90%)。

变压器电流计算方法为:

变压器容量S(kVA)/1.732/0.4(kV)=低压侧电流(A),简便为:1.4434S (A),建议计算可以直接乘以1.5来估算。(也就是变压器KVA容量直接乘以1.443或者1.445后得出变压器额定电流值)"

变压器容量S (kVA)/1.732/10(kV)=高压侧电流(A),简便为:0.0577S (A),建议计算可以乘以≈0.06倍就可以。

总功率*效率=有功功率

千伏安kVA是视在功率,其中包括有功功率和无功功率。

千瓦kW是有功功率。

千瓦(kW)=千伏安(kVA)乘以功率因数

千伏安kVA是视在功率,就是指设备(一般是变压器)的容量;

千瓦kW是有功功率,指设备(一般是动力设备)所消耗的有功功率;

还有个无功功率,Qvar,指设备中的感性负载消耗的功率。

参考资料:百度百科-千伏安

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-12-19
变压器的额定值始终以 kVA 而非 kW 为单位。顾名思义,变压器 只是将功率从一个电路传输到另一个电路,而不改变功率和频率的值。换句话说,它只能 在功率和频率保持不变的情况下升高或降低电流和电压的值。变压器铭牌上印有一般 数据 以获取更多详细信息,
例如 VA 额定值、单相/三相(电源或配电变压器)、升压/降压、连接等。简单来说,变压器有两种损耗;
1、铜损

2.铁损或铁损或绝缘损失
铜损 (I²R) 取决于通过变压器绕组的电流,而铁损或磁芯损耗或绝缘损耗取决于电压。即总损耗取决于以伏安 (VA)表示的电压 (V) 和电流 (I),而不取决于负载功率因数 (PF)。这就是为什么变压器额定值可能用 VA 或 kVA 表示,而不是 W 或 kW。
让我们更详细地解释一下为什么变压器的额定值是 VA 而不是 kW?

当制造商设计变压器时,他们不知道变压器将连接哪种负载,例如他们不确定变压器在不同场景中的确切应用。负载可以是电阻性 (R)、电感性 (L)、电容性 (C) 或混合负载(R、L 和 C)。这意味着,在不同类型的连接负载的次级(负载)侧会有不同的功率因数 (PF),这还取决于 R、L 和 C。这样,变压器的额定值以伏安表示( VA) 而不是瓦特 (W) 在 Transformer 的情况下。
让我们 用一个已解决的例子来清除 VA 中的 变压器额定值而不是 W。只要电流/电压的大小相同,变压器的损耗就会保持不变。不管负载电流/电压的功率因数是多少。
例子:
假设对于单相升压变压器
以 kVA 为单位的变压器额定值 = 11kVA
初级电压 = 110V
初级电流= 100 A
次级电压 = 220V
次级电流 = 50 A。
次级等效电阻 = 5Ω
铁损 = 30W
在第一种情况下,如果我们在单位功率因数 cosΦ = 1时,将电阻负载连接到变压器的次级,那么变压器的总损耗就是铜损+铁损,即:I²R + 铁损
把值:(50²x 5 ) + 30W = 12.53kW
即初级和次级传输的损失仍然相同。(也请参见下面的二次损失示例)

变压器输出将是:P = UIcos ϕ
再次,将次要值放入(如果我们将主要值放入相同的值)P = 220 x 50 x 1 = 11kW。
现在变压器额定值:千伏安 = 伏安 ÷ 1000
千伏安 = (220 x 50) ÷ 1000 = 11 千伏安。
现在,在第二种情况下,将容性或感性负载连接到功率因数 Φ = 0.6的变压器次级。同样,变压器的总损耗将是铜损 + 铁损,即:I²R + 铁损
把值:(50² x 5 ) + 30W = 12.53kW
因此证明初级和次级的损失是相同的。但是变压器的输出将是:P = UIcos Φ
再次放入次要值(如果我们放入主要值,则值相同)P = 220 x 50 x 0.6 = 6.6kW。
现在变压器的额定值:千伏安 = 伏安 ÷ 1000
千伏安 = 220 x 50 ÷ (1000) = 11 千伏安
这意味着,11kVA 变压器 额定值意味着它可以处理 11kVA。轮到我们将 11kVA 转换为 11kW(我们可以通过将纯电阻负载的功率因数提高到 1 来实现),这是不可预测的,甚至很难在感性和容性负载的情况下获得功率因数会有不同的值。
从上面的示例中可以清楚地看出,变压器的额定值相同(11kVA) 但输出功率不同(11kW 和 6.6kW),这是由于连接不同类型的负载后功率因数值不同,这对于变压器制造商来说是不可预测的两种情况下的损失相同。
因此,这些是变压器额定值以 kVA 而不是 kW 为单位的确切原因。
第2个回答  2023-12-19
千伏安,是伏安的千倍,用来表示变压器的容量。
由于交流电路存在储能元件,这些储能元件会在交流电路中交换能量从而产生无功电流,所以变压器的电流就不一定是负载实际消耗的电流。变压器的容量就需要用伏安来表示。这是视在功率的单位。