台达变频器的通信参数2000H怎么理解?是一个寄存器吗?请高人指点一下啊

我想问得出的正转字符在三菱PLC里面是用MOV指令传送吗?传送到哪个寄存器?不理解2000H代表的是个寄存器还是怎么

可以认为是一个寄存器
台达变频器采用的标准通讯协议是MODBUS,2000H的是通讯中可以访问的一个16位的缓存。这个缓存代表的含义如表格所示。
在PLC中,是不能使用MOV指令对变频器的寄存器进行读写操作的。要使用通讯指令,如果有MODBUS的便利指令更好。追问

我想问的就是如何在程序里面访问这个2000H,我知道的指令有ASCI 和RS 及HEX等,就是不明白怎么访问这个2000H,大神能给举个列子或截个图吗?万分感谢!明白了可以追加分或发个红包都行,谢谢啦

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-03-06
我的理解2000H是一个寄存器,是对应使用手册命令信息中的数据地址,比方要启动变频器就要把Bit0-Bit1对应的01(二进制)转化为16进制的02,如果变频器通讯地址是01,那么就要发送16进制的编码01 06 20 00 00 02 (CRCL) (CRCH),而CRCL及CRCH值就要用01 06 00 02求出,可以用CRC计算器(CRC-16 /MODBUS X16+X15+X2+1的方式计算)得出CB03,留意03是低位,CB是高位。所以刚才要启动变频器的16进制编码就变成 01 06 20 00 00 02 03 CB,如果通讯连接是正常的,变频器会返回一个编码值01 06 20 00 02 03 CB代表已接收成功。注:01 是对应ADR设备地址01H,06是对应CMD写入一笔数据06H,2000是对应数据地址(参数地址)20H 00H,0002是对应数据内容00H 02H,03 对应的是CRC CHK Low 03H,CB对应的是CRC CHK High CBH,详细对比手册说明。以上是用MODBUS串口调试软件通讯测试过的。
第2个回答  2019-07-25
请问下你的台达变频器手册是什么系列和型号!我需要一个这样的手册 谢谢了!861683081@qq。com