三相四线电表不接零线可以吗

电表是否走慢些

不可以。

三相四线低压电能表计量三相220V电压的电能表,其输入电压规格为220/380V,也就是说相电压220V,任两相之间的线电压为380V。

三相电能表就相当于三只单相电能表,没有零线就无法形成回路,无法准确计量。

必须接零线的原因:

1、为了准确可靠计量。三相四线电能表采用星型接法,如果没有接地线,中性点就会随着负荷大小漂移,这样计量原件之间的电压就不稳定了,计量功能也就不准确了。

2、使用方便。一般安装三相四线电能表的用户不光使用三相电机,一般会需要照明等使用220V电压的情况,所以这就需要零线。

扩展资料:

三相四线电表使用安全注意事项:

1、三相电度表在出厂前经检验合格,并加封铅印,即可安装使用。如果检查出是无铅封或储存过期的电度表,应请有关部门重新校验后,再安装使用,以确保准确计量电量。

2、电能表由原包装箱中取出时发现内包装或外壳损伤,不要对该电能表进行安装、加电,请与产品公司技术服务部门联系。

3、电度表安装在室内,选择干燥通风的地方,安装电度表的底板应安置在坚固耐火、不易受潮震动的墙面上,电度表安装高度建议在1.8m左右,安装后电度表应垂直不倾斜。

4、电度表在安装时,安装规定相序(正序)及正确的接线图进行接线。接入接线盒内的导线要固定紧密,避免接头接触不良而烧毁接线盒。

5、在雷雨较多的地区使用电度表,需要在安装处采取避雷措施。

6、在有污秽及可能损坏机构的场所,电能表应安装在保护柜内。

7、三相电度表使用的负载应在额定负载的5%~150%之内,例如:50A电度表可在2~75A范围内使用。

8、安装电能表需有经验的电工或专业人员,并确定读完安装手册。

参考资料来源:百度百科-三相电度表

参考资料来源:百度百科-三相四线

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-03-18

三相四线电表必须接零线,否则会造成计量不准。

在三相四线的线路中,由于种种情况,线路电压不会相等,如果三相四线电度表不接零线,将会造成电度表电压线圈的中性点偏移,使电度表计量数产生误差。

根据三相四线电子式电表的工作原理,如果没有零线的话,计量线圈只是在三相中平均,缺少零线的中线平衡,计量线圈是无法形成完整闭合回路从而影响正常工作的,三相用电中某一相单相用电的时候。

如单相电机运行的时候,电表就不会工作的;持续只有某两相用电的时候,另一相缺少,如采用交流电焊机的时候,只用两相,会造成线路不平衡而导致电表失准。

扩展资料:

三相四线电表的校验

调整三相电度表以前。一般要先对其进行校验。校验时,首先按仪表试验接线图将被试表接好线,施加额定电压、额定电流预热15min,然后做如下试验。

1、全负荷、功率因数等于1:将功率因数选择开关扳至功率因数等于1的位置,调节R1使电流为被试表额定电流,记录试验结果。

2、半负荷、功率因数等于1:与第1项相同,但将电流调至被试表额定电流的一半,记录试验结果。

3、轻负荷、功率因数等于1:与第1项相同,但将电流调至被试表额定电流的10%,记录试验结果。

4、全负荷、半负荷、功率因数等于0.5:将功率因数选择开关K3扳至功率因数等于0.5的位置,做全负荷、半负荷试验,记录试验结果。

5、潜动:将电压调至被试表额定电压的110%,切断电流回路,观察电度表在铝盘旋转一周内能否停止转动。

6、灵敏度:功率因数等于1,电压为被试表额定电压,调节R2,使电流由零逐渐加大,打开K2,观察使铝盘持续转动的最小电流值(毫安)。如果此最小电流值在1%In(In一被测表额定电流)以内,则认为灵敏度合格。

7、平衡试验:将两个电压线圈并联,电流线圈反接串联进行观察。K1合上时,在各种功率因数和各种负荷情况下,铝盘不能转动。

参考资料来源:百度百科——三相电度表




本回答被网友采纳
第2个回答  2018-05-07
具体看你的电表是否允许断零。我们使用的这一款三相四线电表在断零的情况下能够正常运行计量。
三相四线电表,零线端子的两个接线口内部短路是一个,零线的作用是给电表工作提供零线的,所以只要电表内的变压器可以在380伏工作,断零就没问题。本回答被网友采纳
第3个回答  2018-05-06
三相四线制 电能计量表 有 有功计量、无功计量。无功表不接零。
三相四线制 有功计量表 内部一般是三元件表,电压线圈220伏。如果三个线圈末端星接,每个线圈电压也是220,可用但不允许。会造成计量误差大或有损坏元件可能性。

三相四线制表内电压线圈按220伏设计,系*接法,假设三相电压相同,负载平衡,计量才准,接零与不接没有区别。但实际上 三相不可能完全平衡,接零与不接会产生6-7%的误差,所以要接零线。

据有关资料表明是这样,还要根据进线各项的平衡(电流、电压)情况来确定
第4个回答  2018-05-05
三相四线电度表必须要接零线,否则会造成计量不准,会漏计