V320的故障代码应该Fu.003是“运行中过流”故障;F0.0.03是变频器的参数:LCD语言选择。
四方V320变频器故障码
一、过流报警外部原因
1、 电机及连接电缆存在相间绝缘老化,引起局部短路。可用万用表检测
2、 电机存在一组、两组或全部对地短路。可用接地摇表或万用表检测。
3、 电机负载惯量突然增大,如切削量过大,传动机械不灵活,有卡滞现象(如轴承损坏)。降低负载惯量;检修机械。
4、 电网尖峰电压干扰,引起的检测电路误动作。可切断变频器电源,重新加载电源。
二、过流报警自身原因
由于变频器是在运行中引起的过流报警(非新装),排除参数设置原因。
1、变频器内部过流检测电路中的电子元器件老化、不良或损坏。
2、逆变模块IGBT或IPM性能变差(漏电、关不断),及触发电路的电子元器件老化、不良或损坏。
有的变频器触发电路是由软件(触发脉冲序列有固化在微处理器的程序生成)和硬件共同组成的。在更换这些元器件时,需注意。
3、变频器内部电路存在对地。
三、变频器过流故障的处理方法
1、起动时一升速就跳闸,这是过电流十分严重的现象,主要检查:
1)工作机械有没有卡住;
2)负载侧有没有短路,用兆欧表检查对地有没有短路; l 变频器功率模块有没有损坏;
3)电动机的起动转矩过小,拖动系统转不起来。
2、起动时不马上跳闸,而在运行过程中跳闸,主要检查:
1)升速时间设定太短,加长加速时间;
2)减速时间设定太短,加长减速时间;
3)转矩补偿(u/f比)设定太大,引起低频时空载电流过大;
4)电子热继电器整定不当,动作电流设定得太小,引起变频器误动作。
最后提醒,如果上边的方法都不能解决问题,那就是变频器硬件电路坏了,一般是驱动电路或者模块有问题,更换光耦或者IGBT大多数可以解决问题。