77问答网
所有问题
abb510变频器报警F9是什么故障
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-04-18
f0016:接地故障。
f0016故障:电机或者电机电缆接地(对电机、电缆进行绝缘检查),
如果是新安装的
查看变频器与电机功率的匹配(功率不匹配也会报接地故障的)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/YGWIIYYW8GIp8W3q8Wp.html
相似回答
abb变频器故障代码
FL 9
是什么
意思,怎么解除???
答:
ABB变频器ACS510系列故障代码FL-9表示:MOT TEMP
电机过温;电机过热,基于传动的估算或温度反馈信号
。-检查电机是否过载 -调整用于估算的参数 (3005 ~ 3009)-检查温度传感器和参数组 35 中的参数设置。ABB变频器ACS401系列故障代码FL-9表示:电机温度过高(ACS400估计)参看参数:3004-3008 ...
abb510变频器报警F9是什么故障
答:
f0016:接地故障
。f0016故障:电机或者电机电缆接地(对电机、电缆进行绝缘检查),如果是新安装的 查看变频器与电机功率的匹配(功率不匹配也会报接地故障的)。
abb
dcs400
变频器
显示 fauit 9
是什么故障
答:
首先纠正一下,ABB DCS400是直流电机调速器,不是变频器。
ABB变频器
应该是
ACS
。ABB DCS400调速器显示 fauit 9 是Mains Undervoltage 主电源欠压
报警
。检查处理方法看下面说明书有关内容的截图。
abb变频器acs510故障代码
答:
您要问的是abb变频器acs510故障代码是什么吗?F0001、F0002。
1、F0001故障原因是电机过载;减速时间过短;电机故障,电机电缆故障或接地错误
。2、F0002表示直流过电压,原因是输入侧供电电源发生静态和瞬态过电压;减速时间短;确认过电压控制器处于正常工作状态。
ABB
ACS510
的
故障代码
答:
ACS510是
ABB公司生产的一款
变频器
,广泛用于电机速度控制。如果变频器没有显示任何
故障
信息,但却有故障输出(比如电机不运转或输出电流/电压不稳定等),这通常意味着可能存在一些不容易直接检测到的问题。下面有一些可能的原因和解决方案:可能的原因:参数设置问题:如果参数没有设置正确,可能会导致故障...
abb变频器故障代码
大全
是什么
?
答:
(1)
故障
代表:过压。(2)故障因素:中心电流直流电压过高。200 V
变频器
中心电路直流电压的跳闸值是 420 V, 400 V变频器中心电路直流电压的跳闸值是840V。(3)解决办法:查看过电压操控器,或者查看输入电源的稳态和瞬态电压,或者查看制动斩波器和制动电阻,或者查看减速时刻。3.显示0003时:(1)...
ABB变频器ACS510
故障码
是什么故障
?
答:
如你所述,可以看到运行灯亮,但是电机不运行,可能有运行指令但是缺少方向信号或速度信号,造成的零速现象。此图为
ABB变频器ACS510
的端子控制回路,对照设备说明书,检查看看缺少什么信号。ABB变频器ACS510的说明书在百度上很容易找到,看看说明书的参数设置对维修和使用有很大帮助。
大家正在搜
abb变频器3220故障是什么
abb变频器4280什么故障
abb变频器f1000故障
abb变频器故障代码f0001
abb变频器2013故障怎么处理
abb变频器报2310故障
abb变频器d105故障
abb变频器7510故障
abb880变频器3181故障
相关问题
ABB变频器Acs510故障代码F00001是啥意思
abb510变频器报a2004是什么故障
请教ABB变频器故障报警代码F0022是什么意思?
abb510变频器故障灯亮没有故障代码
abb变频器出现 故障代码 A5001,怎样恢复?
abbacs510变频器接地故障如何解决
ABB变频器acs510无法启动而且面板上无任何故障代码显示...
abb510变频器报a2004是什么故障?