77问答网
所有问题
1500户的小区,小户型,平均40平米/每户,需要选多大的变压器。谢谢各位!
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-01-11
每户4KW,1500*4=6000KW。共用系数0.35. 6000*0.35=2100KW。用两台1250的KVA的变压器。