依据D.消防用水量的多少是衡量建筑高度的依据

如题所述

室建消防水池附近要况且消防水池按面积算体积建筑用途确定所关内容全部告诉

建筑设计防火规范规定:

8.4 室内消防用水量及消防给水管道、消火栓消防水箱
8.4.1 本条规定建筑物室内消防用水量计算与用水量计算原则

1 建筑物内设消火栓、自喷水灭火系统、水幕系统等数种消防设备应根据内部某部位或区域着火同启灭火设备用水量计算例百货楼内营业厅设消火栓、水自喷水灭火系统水幕系统百货楼室库房内设消火栓自喷水灭火系统则应选用营业厅或室两者用水总量较者作设计用水量总凡着火需要同启消防设施用水量应叠加起作消防设计流量

2 本规范表8.4.1规定室内消火栓用水量计算确定消火栓用水量、消防水池储存水量、消防水箱容量及消防增压泵供水量等消防设施依据于消火栓每股水柱实际水量应根据消火栓栓口、消防水带口径、水枪喷嘴口径、充实水柱等项参数计算确定表水量与消火栓实际水量两者计算同应按实际需要计算;住宅楼梯间设置干式消防竖管陶消防车供水计入室内消火栓用水量内
建筑物内消防用水量与建筑物高度、建筑体积、建筑物内燃物数量、建筑物耐火等级建筑物用途等素关

1)建筑物高度:普通消防车(例解放牌消防车)按规供水高度约24m根据消防车供水能力建筑消防给水高层建筑消防给水系统低层建筑消防给水系统划高度采用24m
若般消防车采用双干线并联供水能够达高度(般情况报警至水需20钟)约50m外进口云梯车达50m50m高度内消防车能协助高层建筑灭火能作主要灭火力量
2)建筑物体积:建筑物体积越灭火力量需要越所需水枪数量越、充实水柱度越所需消防用水量越
3)建筑物内燃物数量:建筑物内燃物越消防用水量越室内火灾荷载15kg/m2(等效木材)作基数其消防用水量1则火灾荷载50kg/m2(与木材等效换算值)消防用水量需要1.5由于火灾发展受其素影响种关系非线性定性类推能定量类比计算
4)建筑物用途:建筑物用途同消防用水量各异据灭火实战统计消防用水量递增顺序民用建筑、工厂、仓库工业建筑消防用水递增顺序按其火灾危险性戊类、丁类、甲乙类、丙类
建筑物内消火栓用水量需综合述各素按同使用水枪数量每支水枪用水量乘积计算确定

3 低层建筑室内消火栓给水系统消防用水量
低层建筑室内消火栓给水系统消防用水量扑救初期火灾用水量根据扑救初期火灾使用水枪数量与灭火效统计火场1支水枪灭火控制率40%同2支水枪灭火控制率达65%见扑救初期火灾使用水枪数应少于2支
考虑仓库内般平着火员进入仓库使用室内消火栓能性亦高度(例于24m)、体积较(例于5000m3)仓库仓库门口处设置室内消火栓故采用1支水枪消防用水量发挥该水枪灭火效能规定水枪用水量应于5L/s其情况仓库厂房消防用水量应于2支水枪用水量

4 高层工业建筑室内消火栓给水系统消防用水量
高层工业建筑防火设计应立足于自救应使其室内消火栓给水系统具较灭火能力根据灭火用水量统计效扑救较火灾平均用水量39.15L/s扑救火平均用水量达90L/s根据室内燃物少、建筑物高度及其体积并考虑火灾发几率发火灾经济损失、员伤亡等能火灾及投资等素高层厂房室内消火栓用水量采用25~30L/s高层仓库室内消火栓用水量采用30~40L/s若高层工业建筑内燃物较少且火灾易迅速蔓延消防用水量适减少丁、戊类高层厂房高层仓库(燃包装材料较除外)消火栓用水量减少1OL/s即同使用水枪数量减少2支

5 消防软管卷盘消防用水量较少设室内消火栓建筑物内若设类设施般首先使用其进行灭火若控制火势需使用室内消火栓关闭消防软管卷盘设计计算其用水量

6 舞台火灾使用雨淋灭火系统效较火灾较舞台部自喷水灭火系统经使用再使用雨淋灭火系统计算水量考虑自喷水灭火系统与雨淋灭火系统按同启计算选取两者消防用水量较者舞台设消火栓、水幕、雨淋、闭式自喷水灭火系统按消火栓、水幂雨淋消防用水量或按消火栓、水幕闭式自喷水灭火糸统用水量两者较者作设计消防用水量
自喷水灭火系统、水幕系统、雨淋喷水灭火系统用水量计算应按现行家标准《水喷雾灭火系统设计规范》GB 50219《自喷水灭火系统设计规范》GB 50084等规范规定执行

8.6 消防水池与消防水泵房
8.6.1 本条规定应设置消防水池条件
水扑救建筑火灾与防护相邻建、构筑物主要介质必须保证火灾消防用水靠与充足

1 市政给水管道直径太能满足消防用水量要求(即产、用水量达能保证消防用水量)或进水管直径太能保证消防用水量要求均应设置消防水池储存消防用水
于水源其水位太低、水量太少或枯水季节能保证用水仍应设置消防水池

2 市政给水管道枝状或1条进水管则能检修影响消防用水靠性室内外消防用水量超25L/s且由枝状管道供水或仅1条进水管供水虽能满足流量要求考虑枝状管道或1条供水管靠性规定仍应设置消防水池室内外消防用水量较发火灾发供水断情况消防队解决用水(即用消防车接力供水或运水解决)设置消防水池

8.6.2 本条规定消防水池容量、布置等设计要求
1 消防水池容量应消防水池效容积即能够储存消防用水供扑灭火灾使用效水容积效容积应水池溢流口且包括水池底部取水部及隔墙、柱所占体积
消防用水量应按火灾延续间消防流量计算确定消防水池效容积应根据室外给水管网否能保证室外消防用水量确定室外消防用水能够保证消防水池需满足室内消防用水存水量;室外给水管网能保证室外消防用水则峭防水池需储存室外消防用水足部

2 消防水池容积与室外给水管网供水能力相互调节关系城市给水管网供水充足除能保证室外消防用水量外余量向室内消防水池补充水量允许接纳室外给水管网火灾延续间内向消防水池补水补水管道计算流速应超2.5m/s取1~1.5m/s较合适
消防水池容量应2便水池检修、清洗仍能保证消防用水2水池都应具备独立使用功能各水泵吸水管、补水进水管、泄水管、溢水管等2水池间应设置连通管控制阀门

3 消防用水与产、用水合并防止消防用水产、用水所占用要求靠技术设施(例产、用水水管设消防水面)保证消防用水作用气候条件允许并利用游泳池、喷水池、冷却水池等用作消防水池:必须具备消防水池功能设置必要滤装置各种用作储存消防用水水池清洗放空必须另保证消防用水水池
消防水池补水间主要考虑第二火灾扑救需要般情况补水间宜超48h;管网缺水区采用深井泵补水延96h

4 火灾情况能确保连续补水消防水池容量减火灾延续间内补充水量确保连续补水条件:
1)消防水池2条补水管且别环状管网同管段取水且其补水量按利情况计算例2条进水管其补水量要按管径较补水管计算水压同要按补水量较补水管计算
2)若部采用供水设备该供水设备应设置备用泵备用电源(或内燃机作备用力)且能使供水设备间断向水池供水输水管少于2条减火灾延续间内补充水量计算补水量仍应按补水能力补水管进行计算

5 消防水池要供消防车取水根据消防车保护半径(即般消防车发挥供水能力供水距离150m)规定消防水池保护半径150m
消防水池要能够供应其保护半径内所建、构筑物灭火所用消防用水且受建筑物火灾威胁消防水池取水口距离建筑物应于15m距甲、乙、丙类液体储罐宜于40m距离燃液体储罐距离应根据储罐、储存液体燃烧特性等进行调整
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答