建筑地暖设计的布置方法

如题所述

  1、简单叙述地暖设计的整个步骤?
1).改条件图;2).负荷计算;3).间距确定;4).绘制地暖盘管;5).绘制地暖系统图;6).整理出图。2、平面图中应该绘制出哪些内容?
平面图中应该绘制出加热管的具体布置形式,标明敷设间距、加热管的管径、计算长度和伸缩缝要求等。给出了分集水器的位置,并绘制出了伸缩缝的布置位置。地暖盘管平面布置图首层应给出指北针,管道出户所在图应给出室内外高度差,表明正负零标高点。给出图纸名称及比例,图签应给出图纸名称,图纸编号,出图日期,设计号。
3、设计说明中应包括哪些内容?
工程概况,设计依据,采暖设计及计算参数,采暖系统,节能专篇(根据需要)。
4、一套完整的施工图纸,应包含哪些内容?
施工图一般包括设计说明,首层管道出户平面图,一层采暖平面图、标准采暖平面图(中间层相同时,中间楼层建筑形式或热负荷不相同需要单独绘制),顶层采暖平面图,分集水器、地面构造示意图等采暖节点详图、采暖系统图、图纸目录。
5、地暖盘管间距确定的理论依据及其工程简易做法?
理论依据可参考《地面辐射供暖技术规程》或《实用供热空调设计手册》。根据规范的限制及实际工程来看,地暖盘管的间距一般都在200~300mm之间。进行负荷计算的意义可能不是用来精确确定盘管间距,而是作为设计的参考。设计人员根据房间相对负荷选择相对的间距。一般来说,同样的房间,北面的房间要比南边盘的密些,把边的比中间的密些,顶层和首层要比中间密些。
6、手工计算热负荷需要注意的内容、热负荷计算常见软件?
常规负荷计算可参见《实用供热空调设计手册》或其他设计手册或教材。按常规散热器采暖计算出热负荷,再乘以0.9~0.95就可以作为地板采暖的负荷使用了。常用的软件有浩辰暖通、天正暖通、鸿业暖通等软件。这些软件能进行负荷计算和盘管绘制。
7、简述绘图步骤及管路平衡?
首先要确定分集水器的位置,初步绘制各房间的盘管;根据盘管总长度确定分集水器的路数,先初步量出总的管道长度,按照不超过120M,确定分集水器的路数;进行管路平衡调整,使得各路的长度接近,注意管道尽量不要穿墙;绘制伸缩缝,标注盘管间距、长度,使得平面图达到施工图设计深度。
8、纯CAD绘制地暖盘管步骤?
首先要拿到建筑条件图,并且已经计算出地暖盘管的间距。先利用偏移命令从靠近某一墙面的位置偏移出离建筑墙体最近的地暖盘管(比如可以取间距100mm);之后就按照计算好的间距(比如取间距为300mm)依次偏移出管道的间距到靠近房间中的位置;接下来分别从其他三面墙偏移。利用修剪命令,修剪去多余的管线,成为直角的回形;最后用倒角命令,将盘管转弯的地方都倒成圆弧。这样,一个房间的盘管就盘好了。
9、地暖盘管管径及其立管管径的确定?
一般来说,地暖盘管管径不需要计算,在大多数民用建筑中,用De20(DN15)的管径就可以满足要求。计算立管管径时,先计算出该段立管所带负荷,以便求出流量,把比摩阻控制在80~120Pa/m范围内选择管径,可利用的软件有鸿业水力计算器等。
10、外网经济比摩阻推荐值是多少?
40~80Pa/m
11、有阳台门的封闭阳台在负荷计算时如何处理?
有两种处理方式:1.按照没有阳台考虑计算,但不考虑冷风渗透。即:采暖面积取房间面积,阳台的面积略去;阳台门按照外门考虑,当我们用换气次数法计算的时候,换气次数取0;如果采用缝隙长度法,冷风渗透的长度取0。 2.把阳台的一圈落地玻璃作为外维护处理。即:采暖面积仍取房间面积,阳台内阳台门洞的墙不参加符合计算。阳台作为外维护,取其展开面积作为相应的负荷面。
12、如何确定地暖盘管的末端阻力?
一个环路有时候可能穿越两个房间。如果是这样,计算此环路所带负荷的时候,应该把两个房间的负荷进行累加。假如某环路穿越的是某个整个房间和另一个房间的一部分,可以这样处理:取那个整个房间的负荷与那个穿越部分房间的部分负荷(可以用相对盘管面积,相对负荷的原则,按他们所占的面积进行取值。如果这部分靠近外围护结构,应该把其适当的放大,比如乘以1.2的修正系数,以减少实际情况与理论分析的误差。)局部阻力的计算方法有两种:一种是阻力系数法;另一种是用折算长度的方法。依此方法,逐个计算各个环路的阻力,取最大数值,作为住户末端阻力。
13、常见节点详图?
1).热力入口装置;2).住宅分户计量热表;3).地板辐射采暖地面做法;4).分集水器大样图;5).管道井大样图。
14、地暖小区中有散热器采暖的办公楼有几种改造方案?
方案1:把原办公楼散热器全部拆掉,重新铺设地暖盘管。也就是把暖气改造成地暖。
方案2:把原来室内的散热器改成风机盘管。一般房间可选择窗下安装形式的明装的风机盘管;高档办公室可考虑采用吊顶暗装机型。
方案3:在热力入口处进行改造,利用热泵,提高水温。
方案4:把锅炉房进行改造。锅炉从地暖回水提水,供水烧到设计温度为95度,供水接到办公楼,回水估计约70度,并进入下一台锅炉的回水,经加热后供给地暖外网。
方案5:还是改造锅炉房,一个锅炉的供回水设计温度为55/45,专供地暖小区,另一个锅炉的供回水设计温度为95/70,直接供给办公楼,同时从分水器并联换热器,经换热的水供给地暖系统,以解决一个锅炉单独供地暖出力不够的情况。
方案6:两台锅炉都烧到设计参数95/70,地暖用水经过混水或者换热后使用,办公楼直接使用95/70的热水。
方案7:单独为办公楼准备热源。单独设置锅炉房或溴化锂燃气机组或者采用热泵技术,当然政策允许可以考虑电锅炉;如果有分时电价优惠政策可以考虑蓄热技术。
15、锅炉房供暖的特点?
锅炉房一般采用间歇供暖。在锅炉点火时,我们必须供给建筑大于实际耗热量一定程度的热量,才能让冷下来的建筑迅速提升温度,达到设计温度,并且预先输入多余的热量,以备在锅炉停火的时候,依靠建筑物的蓄热,让建筑维持一定的温度。实际的建筑经历着“过冷——过热——过冷”的过程。在过热的阶段,建筑吸收多余的热量,进行蓄热;在锅炉停火的过冷阶段,建筑物依靠蓄热向室内散发热量。
16、单元式住宅的系统阻力的组成部分?
户内末端盘管阻力,分户热表,分集水器等设备,采暖立管,采暖入户干管,单元热力入口组成。
17、分户改造后,某住宅楼一层20多度,二层以上基本不热。有几种方案可供参考?
1).把楼梯间的公共立管与住户之间的连接管道换细的,这样的话相当于增大了用户阻力,可以让各用户阻力接近,相互直接的并联不平衡率减少。
2).安装调压孔板:把闸阀的铜板摘下来打个孔,再装上去。
3).每户安装锁闭调节阀,建议采用此方案。同时查看单元热力入口平衡阀设定是否合理。
18、地暖材料统计主要内容及其注意事项?
1).首先要统计地暖盘管的数量;较大的公测后能够,可以直接到厂家订制规定长度的管材。工程比较小尽量拼成整盘接近的长度,搭配好了,减少浪费。注意:地暖盘管要注明材料、管径和壁厚。
2).接下来我们要统计保温板(我们玺德公司用挤塑板)和反射膜(我们玺德公司用欧文托普的铝箔)的数量。注意:标准层楼板上、地面上,与外界空气的楼板要求铺设保温板的厚度是不一样的,请按照不同的厚度进行统计。
3).分集水器的选择。根据图纸逐个抄录下来,并且最终统计汇总几路的多少个。
4).其他材料的统计。采暖所用的导管、干管要按不同的材料、管径、壁厚单独统计汇总;不同类型、管径的阀门也要单独的统计汇总。保温材料、保温的保护材料也要列入需要材料表。
19、散热器采暖小区,在资用压力足够的前提下,自家改造成地暖需要注意的事项?
暖气采暖的供回水温度一般是95/70度,或85/60度。地暖的供回水温度不能高于60度。如果散热器改成地暖,不能把户内采暖系统接在小区采暖热力管线上。必须经过“降温”后才能使用。通常的做法是增设一套混水装置。
想了解更多关于装修室内设计师、装修公司、装修工长、装修工人师傅如何通过网上平台APP软件接单?宝应装修公司网上接单平台哪个好相关咨询,敬请关注家*友*趣*装*修平台。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答