西门子mm430变频器怎么设置频率

如题所述

第1个回答  2024-03-15

改两个参数就可以用面板控制

P0700=1

P1000=1就可以

P1040就是要设置的频率值,出厂值=5HZ

P700命令源

P970信号源

将P700修改成2,外界信号启动。P970可以为1,频率在面板上更改,可以是2,输入0-10V模拟量。

接通DIN1(默认为启动信号),即可自动运行

变频器的启动参数主要是:加速时间、转矩提升和载波频率。要的20Hz启动是不可以的,因为变频器的启动都是从0Hz开始的,只能把它作为目标频率,然后从它再升速。

扩展资料:

模块化结构允许组态的最大灵活性

六个可编程的独立数字量输入。

两个可量测的模拟量输入(0V到10V,0mA到20mA)也可以被用作第7个/第8个数字量输入。

两个可编程模拟量输出(0mA到20mA)保护特征。

参考资料来源:百度百科-西门子MM430变频器

第2个回答  2024-03-21
西门子MM430变频器设置频率的方法主要有两种:
1. 通过面板控制:将P0700参数设置为1,表示选择命令源为面板。然后,可以通过面板上的操作来设定P1040参数,即要设置的频率值。出厂默认值为5HZ,可以根据需要设定其他值。设定完成后,变频器将按照设定的频率运行。
2. 通过外部信号控制:将P700参数设置为2,表示选择命令源为外部信号。此时,可以通过外部信号源(如PLC、传感器等)来控制变频器的频率。同时,P970参数可以选择为1,表示频率在面板上更改,或者选择为2,表示输入0-10V模拟量来控制频率。具体设置取决于实际应用场景和需求。
需要注意的是,在设置频率之前,需要先对MM430变频器进行基本参数设置,包括运行频率、频率上限和频率下限、控制方式等。同时,在实际使用过程中,还需要根据设备的运行情况进行参数的动态调整和优化,以实现最佳的控制效果。建议在进行参数设置之前,先仔细阅读MM430变频器的技术手册和相关文档,以确保设置的正确性和安全性。如果不确定如何进行设置或遇到问题,建议寻求专业工程师的帮助。