我承接了个地源热泵的活。不知道怎么连接。注意那些细节。

不知你做的是大型的项目还是小型别墅类的,这两种类型的在机房部分是有差别的。
A)目前市面上的地源热泵主机按压缩机分类,主要是由两种类型的,一种是涡旋压缩机的全封闭式机组,另一种是螺杆式压缩机的半封闭式机组。该两种的主机设备的安装有所不同。
1)涡旋式地源热泵主机是内置四通换向阀门的,其蒸发器和冷凝器在制冷和制热的情况下会自动切换,所以主机水侧的管路不需要做管路切换,直接按照标准的负载侧和源水侧接管就可以了,当然,所有空调的水侧都需要水泵。
2)螺杆式地源热泵主机是没有内置四通换向阀门的,所以主机的冷冻水侧必须要做好水路切换,主机制冷和制热的情况下,其蒸发器和冷凝器的作用互换,夏季时蒸发器是接负载侧的,而冬季时冷凝器是接负载侧的。
B)相信楼主应该是做工程的,估计设计这块不由你做,但地源热泵的室外埋管部分的设计非常重要,如果你有图纸,按图施工就是了。地埋管施工外包就可以了。但一定要控制好,因为现在很多打井队都是糊弄事的,做完走人,等你运行起来发现问题就晚了。有几个注意事项,可供参考:
1)管材到场一定要做好保压,并封住两头,避免杂质进入,因为地埋管系统一旦做好,就很难清理了,时间长了会降低地埋管换热效率;
2)下管时一定要带压下管,一方面是为了使管子方便下放,另一方面为了防止管子做好后上浮;
3)横埋的连接管一定要埋在距地面至少1.2米深以下,否则将来地埋管的热损失极大,而且如果将来上面的地上有重物等,容易压坏管子。
C)机房内的配置其实都是水系统的配置,主要零配件有负载侧水泵、源水侧水泵、压力表、温度计、流量开关、Y型过滤器、定压罐或膨胀水箱、软接、无缝钢管及相应的管件、PE管及相应的管件、电子水处理仪、自动排气阀、集分水器、电控柜等。
其实地源热泵安装除了室外部分,都可以按照水冷系统来做,如果楼主有具体的问题,我们可以继续探讨,希望这些信息对你有帮助。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-01-18
当然需要潜水泵了。不然你的地源热泵水从哪里来呀。、、一般两套泵,一套给机组提供冷热负荷的供水泵,一套用来给末端供水的空调泵。。。。。细节,,太多了,不知道你多大的项目,不知道您这个具体了解多少。说不清楚。、、当然,选择地源热泵,主要是为了节能,所以得多往节能上考虑。
第2个回答  2011-01-12
佩服你,有这么的魄力
地源热泵是个空调系统,包括冷热源和末端部分
你说的估计是机房部分,末端和常规空调一样
机房部分包括主机,水泵,分集水器,地埋管,检修井,或许如果冷热不平衡的话,要采用冷却塔,或者板换。
安装就按照施工图和施工规范,地埋部分有专业的打井公司的,横埋管竖埋管都可以做。本回答被网友采纳
第3个回答  2011-01-20
QQ842307702 可以加我有问题我回回答的。
第4个回答  2011-01-19
那你怎么干,说了你也不懂。