77问答网
所有问题
测量母线绝缘,二次铅丝没拔,影响测量吗,为什么?(电厂电气)
母线相间电阻正常时为多少。
举报该问题
推荐答案 2011-01-14
原理上讲是不影响的,既然有二次熔丝,那么肯定有PT,所以应该不影响。就怕你的PT耐压吃得消不?
这个操作规范是不允许的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/YGI3GWqYv.html
相似回答
发电厂
厂用6KV系统
母线
电压互感器一次
铅丝
熔断时,有何现象?如何...
答:
(2)
厂用6KV系统
母线
相电压表指示作相应变化。母线电压表视接线情况,其指示也有可能下降。处理:(1)检查厂用6KV系统的
绝缘
情况,找出熔断
铅丝
的具体相别。(2)解除该段母线上所有辅机的低电压保护。退出该段母线的BZT。(3)按规程规定,对故障电压互感器进行停用并检修。
做变压器试验时应注意哪些问题
答:
b.拉开高压厂用
母线
低电压保护直流铅丝,以防电压互感器停电后,造成高压厂用母线低电压保护误动,使高压厂用电动机跳闸。c.拉开高压厂用母线电压互感器
二次铅丝
。d.拉开高压厂用母线电压互感器二次插件。e.将高压厂用母线电压互感器小车拉出或拉开高压厂用母线电压互感器的一次刀闸。f.短路用于低压厂用BZT回路的高...
变电运行技术题
答:
7. 电流互感器的二次开路不会对设备产生不良影响。(×)8. 高压断路器在大修后应调试有关行程。(√)9. 三绕组变压器低压侧的过流保护动作后,不光跳开本侧断路器还跳开中压侧断路器。(×)10. 断路器操作把手在预备合闸位置时绿灯闪光,在预备跳闸位置时红灯闪光。(√)11. 电流互感器二次作业时,工作中必须有...
有谁知道维修电工的高级证好考
吗,
还有试题
答:
24,在二次接线回路上工作,无需将高压设备停电时,应用( C )A,倒闸操作票 B,第一种工作票 C,第二种工作票 25
,
测量
500v以下设备的
绝缘
应选用( B )的摇表.A,2500v B,1000v C,5000v 26,用万用表R×100档测电阻,当读数为50Ω时,实际被测电阻为( B ).A,100Ω B,5000Ω C,50Ω 27...
大家正在搜
母线电容电流怎么测量
母线电压怎么测量
空气绝缘母线
母线槽连接铜排怎么测量计算
228v变频器母线电压测量
母线绝缘
绝缘管母线
全绝缘母线
绝缘母线原理
相关问题
测量母线绝缘和测量电机绝缘的区别
母排绝缘电阻测量
如果母线PT接地为什么要采用人工接地后才可将小车拉出?(电厂...
电气二次保护问题
什么样的电路在测量绝缘的时候要撤掉保险?
什么是一次回路?什么叫二次回路?
电气回路中为什么要安装绝缘监视装置
为什么用摇表测母线相间的绝缘电阻为什么为零