变频器频率越高,电压和转矩怎么变化
如题所述
举报该问题
推荐答案 2018-12-01
≤50hz的情况下,频率越高,电压越高,电压与频率成正比的,扭矩是不变的。>50hz的情况下,频率越高,电机转速越快,扭矩减小,总体功率保持不变。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/YGG3I8q3vpq3Gvqp8vN.html
其他回答
第1个回答 2014-08-13
电机输出转矩的变化要看负载特性,例如恒转矩负载,在转矩允许范围以内,基频以下是恒转矩输出,变频器输出电压随频率升高而升高。基频以上电压不随频率变化为恒值,输出转矩随频率升高而降低,表现为恒功率输出。
本回答被提问者和网友采纳
第2个回答 2014-08-13
请参考:
http://www.cnweiken.com/newss.asp?id=1032
相似回答
...
频率
逐渐升高
电压
电流
如何变化
的
,跟转矩
的关系
答:
变频器控制一般情况下,在工频赫兹以下(50HZ,超低频除外)时,超电机处于恒转矩,低(欠)功率状态,
即功率比额定功率低,电压比额定电压小
。 处于工频赫兹以上时,处于恒功率,低转矩状态,即功率不变,转矩随频率(负载速度)增加而减小。你所说的情况应该是电压、电流慢慢向额定转变(增大)的状态,...
电机
转矩与频率
、转速、
电压
的关系?相关计算公式?在
变频器
中的运用?
答:
电机转矩:T=9549×P/n
;电机转速:n=60f/p,p为电机极对数,例如四级电机的p=2;注:当频率达50Hz时,电机达到额定功率,再增加频率,其功率时不会再增的,会保持额定功率。
电机一定,提高
变频器
的
频率,
电机哪些方面发生
变化
答:
0~50HZ 是恒转矩。
频率越高,电压越高,电流越大
50~100HZ 是恒功率 电流,电压都不变
变频器
调到70HZ 电流
电压
有什么
变化,
对
转矩
有什么影响?对电机有什么...
答:
首先需要说明的是电机的额定
频率
是多少,如果说是通用性的380V,50HZ的电机,那么当电机调整到70Hz时
,电压
不会上升,电流会随着负载的
变化
而变化,(一般上升)
转矩
会随着转速的上升而下降(恒功率)。
电机
转矩与频率
、转速、
电压
的关系?相关计算公式?在
变频器
中的运用
答:
事实上常用的变频器调速方法也就是这样的
,频率变化
时
,变频器
输出
电压,
也就是加在定子两端的电压也是随之变化的,是成正比的,这就是恒V/f比变频方式。 这三个式子也可用于前面的分析,可得出相同结果。当然,如果电源频率不变,电机
转矩
肯定是正比于电压的,但是一定是在电机达到额定输出转矩前。
当
变频器
用矢量控制时
频率
大于50HZ时对电机的
转矩
影响大吗?_百度知 ...
答:
一般成反比关系,即恒功率调速。
频率越高,转矩越
小;但不宜过高,目前通用标准是100HZ,专用
变频
电机可以到150HZ,200HZ甚至更高
变频器频率变化
后电机的额定
转矩怎么变化
答:
将压力转换为控制模拟量输入
变频器,
压力达到时变频器降低
频率,
压力不足时则升高频率。在这里,水泵的压头可以相当于阻力距,但恒压是首要的,效率不是第一位的。在整流器整流后的直流电压中,含有电源6倍频率的脉动
电压,
此外逆变器产生的脉动电流也使直流
电压变动
。为了抑制电压波动,采用电感和电容...
大家正在搜
变频器怎么设置频率和电压
变频器改变频率为什么电压也变
变频器是改变频率还是改变电压
变频器频率高低与电压电流的关系
变频器显示电压怎么设置显示频率
变频器频率不变调整电压
变频器输出频率和电压的关系
变频器电压与频率的关系
变频器不显示频率显示电压
相关问题
变频器频率越高,电压和转矩怎么变化
变频器的电压和频率的关系是什么?
变频器频率变化后电机的额定转矩怎么变化
变频器频率变化后电机的额定转矩怎么变化
电机转矩与频率、转速、电压的关系?相关计算公式?在变频器中的...
变频器为什么能改变电动机的转速和扭矩
变频器的频率降低以后,电压和电流是怎么变化的.