有谁知道,高层一般从几层开始二次供水?

如题所述

二次加压供水从4层或者7层开始。

一般来说是四层至六层以下采用市政直接供水,以上部分就得采用加压泵。但也有从一层开始就直接采用增压设备的,具体要看当地的市政压力是多少。

因每个地方地形的高低等情况不同,当地水厂供水不利水压达不到28m水头,就按不低于14m水头。一般的市政供水负责供水至1-6层,二次加压供水从4层或者7层开始。



设备原理

二次供水设备选用气压式供水。运用密封罐体,运用罐内高压气水压力抵达供水目的。

具体作业次第是由水泵将水通过逆止阀压入罐体,使罐内气体遭到紧缩,压力逐渐增大。当压力抵达指定上限时电接点压力表通过控制柜使泵机自动接连。设备中的水压高于外界管网压力,自动送水至供水管网。

当罐体内水位下降,变频恒压供水罐内气体膨涨压力减小到指定的下限方位时,电接点压力表通过控制柜使水泵重新启动。如此重复,使设备不断供水。当罐内气体缺少时,补气阀可自动补气。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2022-03-15

正常情况下二次供水设备都安装在小区地下室的设备房内。如果小区没有地下室的,二次供水设备一般是安装在小区1楼的设备房内。

二次供水是指单位或个人将城市公共供水(自来水)通过自建储水池或不锈钢水箱将市政自来水进行储存、然后通过二次供水设备加压或者通过自然落差流到高层的每家每户。相比较市政直接供水,二次供水的水质更易被污染,安全性和可靠性一向都受到市民的重视。

通常情况下,市政供水的压力不会达到7层以上,因此大部分二次供水都是从7层开始的。

扩展资料:

二次供水的方式

一、蓄水池或水箱式

此方式也是比较原始的办法,通常用在不超过7层的楼栋上,利用自然落差来达到二次供水的目的,采用楼顶水池或不锈钢水箱方式,水池式大多材料是由水泥建的,由于材质比较差,水泥时间长了会自然掉渣,其密封性也很差经常会有微生物或小型动物昆虫等进入水池。所以,它的污染是最大的。

二、加压式

此种方式大多用在超过7层的高层住宅,储水池和水箱大多建在地下室,无地下室的建在一楼,通过加压设备加压不锈钢水箱里面的水,再输送到每家每户,同样的这样的储水方式时间长了水池的底部会沉淀很多杂质淤泥,水质容易受到二次污染,卫生环境比较差,建议大家在用水的时候烧开再用。

三、无负压式

此种方式是直接通过无负压供水设备叠加市政管网已有压力进行加压的,因它与市政自来水管道是串联的,密封性非常好,所以不会产生二次污染,此种方式也是最好的二次供水方式,大家可放心使用。

本回答被网友采纳
第2个回答  2018-10-16

高楼层二次供水是从第七层开始的 我国规定保证六层楼供水,市政配水(自来水)管网压力只保证六层楼以下,七层以上(含七层)就需要进行二次加压供水。

随着房屋建筑的技术进步,高层住宅的比例不断上升,所以现目前的高层建筑住宅小区,一般都会由于太高而需要进行二次供水。

我国《室外给水设计规范》GB50013-2006中规定是保证六层楼供水,也就是说市政配水(自来水)管网压力只保证六层楼以下(含六层),那么七层以上(含七层)就必须进行二次加压供水。

扩展资料:

二次供水是指单位或个人将城市公共供水或自建设施供水经储存、加压,通过管道再供用户或自用的形式,因此,二次供水是高层供水的唯一选择方式。

二次供水设施是否按规定建设、设计及建设的优劣直接关系到二次供水水质、水压和供水安全,与人民群众正常稳定的生活密切相关。

主要形式:

二次供水的主要形式不设地下水池和不用水泵加压的二次供水,如屋顶水箱、水塔;

设地下水池和水泵加压的二次供水,如加压后经屋顶水箱、气压瞄、变频调速水泵的二次供水。还出现了不设地下水池,在管道上直接加压的二次供水。

参考资料:二次供水_百度百科

第3个回答  推荐于2017-11-17
城市管网供水的压力一般能提供七层及以下住宅正常用水,八层及以上的高层住宅需要将城市管网供水通过二次加压后再供给小区居民使用,也称为二次供水。如果是超高层建筑,一般是从5楼开始进行高层分区供水本回答被提问者和网友采纳
第4个回答  2019-05-27
一般高楼层二次供水都是从第七层开始的,一般市政排水的管网压力只能保证6层楼以下使用。一旦高过6层7层以上就需要进行二次加压供水。其实随着房屋建筑的技术进步,高层住宅的比例也是不断的上升,所以你现在目前的高层建筑小区来说一般都会采用二次供水。