有桩基的就做桩基承载力检测报告,没有桩基的使用自然地基承载的或者换填地基承载的必须做桩基承载力检测报告,不是同时做,只需要做其一。追问

有相关规范条文说明吗

追答

详细参见:建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202_2002

4.1.5  对灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基,其竣工后的结果  (地基强度或承载力  )必须达到设计要求的标准。检验数量,每单位工程不应少于3点,1000m2以上工程,每
100m2至少应有1点,3000m2以上工程,每300
m2至少应有
1点。每一独立基础下至少应有1点,基槽每20延米应有1点。  

4.1.6  对水泥土搅拌桩复合地基、高压喷射注浆桩复合地基、砂桩地基、振冲桩复合地基、土和灰土挤密桩复合地基、水泥粉煤灰碎石桩复合地基及夯实水泥土桩复合地基,其承载力检验,数量为总数的0.5%~
1%,但不应小于3处。有单桩强度检验要求时,数量为总数的0.5%~
1%,但不应少于 3根


工程桩应进行承载力检验。对于地基基础设计等级为甲级或地质条件复杂,成桩质量可靠性低的灌注桩,应采用静载荷试验的方法进行检验,检验桩数不应少于总数的1%,且不应少于3根,当总桩数少于50根时,不应少于2根。

5.1.6  桩身质量应进行检验。对设计等级为甲级或地质条件复杂,成检质量可靠性低的灌注桩,抽检数量不应少于总数的30%,且不应少于20根;其他桩基工作的抽检数量不应少于总数的20%,且不应少于10根;对混凝土预制桩及地下水位以上且终孔后经过核验的灌注桩,检验数量不应少于总桩数的10%,且不得少于10根。每个柱子承台下不得少于1根。