77问答网
所有问题
五十千瓦要用多大配置的电线
工厂用电最大50千瓦,请问主线要多大才可以,最合适
举报该问题
推荐答案 2020-12-13
根据电缆截面 就可以知道了允许多长,假设负荷是几个小负荷加起来的,总数为50千瓦,
功率因数
假设为0.85,电流大约89A,选用PVC绝缘,钢带铠装,地中直埋,温度敷设综合系数0.7,35平方的最多200米,50平方的最多300米。满足电缆压降不超过5%。如果是一台电动机的话,至少选用70平方的。
50千瓦的用电量电流在100安左右,明线安装用25平方的铜芯线,穿管安装用35平方的铜芯线, 用铝芯线明线安装用35平方的,穿管安装用50平方的即可
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/YG8NqWIN888GGYG8GWp.html
其他回答
第1个回答 推荐于2017-09-30
50千瓦可以配置16平方的铜线。
50千瓦按三相电源要求,其电流有131A左右,按每平方9安培的承载电流,需要14.5平方,所以,取16平方的铜线。
第2个回答 2013-12-04
朋友,50KW的设备你只要采用35平方的电缆或者铜芯线就足够了,如果线路不超过100米,那么使用25平方的也可以的。
第3个回答 推荐于2018-05-30
线径的标称规格为:1--1.5--2.5--4--6--10(平方)
铝芯线:每1平方=1KW.
即1平方安全负荷是1kw.
.5平方为1.5kw
.5平方为2.5kw
10平方为10kw.
铜芯线要高铝芯线一个规格来推算:/
即1平方铜芯线是(1.5平方铝芯线的安全功率)1.5kw
1.5平方铜芯线是(2.5平方铝芯线的安全功率)2.5kw;
2.5平方...4kw...以此类推.
这样,只要记住线径规格就行了,简单易记,
本回答被网友采纳
第4个回答 2017-12-28
50千瓦的用电量电流在100安左右,
明线安装用25平方的铜芯线,穿管安装用35平方的铜芯线, 用铝芯线明线安装用35平方的
,穿管安装用50平方的即可
五十
个
千瓦要多大的
线两根十六的好并用吗?
答:
220V:50KW运行电流200A,要用50平方的铜线或70平方铝线
。380V:50KW运行电流100A,要用25平方的铜线或35平方铝线。
五十千瓦的
用电器
要多大的电缆
呀
答:
50KW电器一般是380V电压等级的,其额定电流大约是其功率的2倍,即100A左右,
如果按电流充许值选铜线应为25平方,铝线50平方就可以.但同时应考虑电压降充许值
,如电压降在充许值以内,所选的电缆就可以了,如不符合要求就应升级考虑,即铜线为35平方,铝线75平方....
五十
个
千瓦要用
多少安三相电怎么计算
答:
五十千瓦需要50000除以380等于138安一平方铜线大概承受7.5安电流
,此负载需要20平方毫米的铜线
五十千瓦的
电机,
要用多大的
导线!谢谢了,大神帮忙啊
答:
50KW电机运行电流大约85A左右,在不超过100米的情况下用25㎜铜线或者35㎜铝线,超过100米就要增加一个规格。你可以根据下面自己看一下。25㎜铜线或者35㎜铝线
200米范围内三相四线
五十
个
千瓦要
好大的线
答:
选用25mm²的铜芯
电线
或者35mm²的铝芯电线。计算电流选择导线:I=P/U/√3/cosφ=50000/380/1.732/0.8=95A 考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:95×(1+20%)=114A 选用25mm²的铜芯电线合适 ,它的安全载流量138A,即:BV-4×25+1×16。或者选用35mm...
请问大侠们!工厂
五十千瓦的
电
需要
多少平方
的电线
呀!还有电柜不是还有...
答:
工厂
五十千瓦
,用电容量不是很大。先考虑电流再选线径大小,包括(你选的该线面积)在使用中产生的压降,能满足条件否。问题一样一样才能解答:50kva满负荷运转时候。线电流=总功率50除以线电压0.4再除以1.732再除以功率因数。也可以用一个千瓦两安算方法。答案,总电流100安培。查表铜线载流量和铝线...
大家正在搜
十七点五的电机用多大的电线
五个空调用电需要多大的铜电线
三万五千瓦要多大的线才能用
一万五千瓦用多大电线
五千瓦三相用多大电线
一点五平方的电线能承受多大的电流
五个千瓦用多大的线
单相五千瓦用多大的线
二万五千瓦需要多大的铜线
相关问题
五十千瓦要用多大配置的电线?
50千瓦用多大的电线?
50千瓦的用电量需要配多少平方的电线适合??
50千瓦的功率要用多大平方的电缆
五十千瓦需多大电缆
50千瓦用多大的电线
50千瓦用多大电缆
50千瓦用多大电缆?