第1个回答 2011-01-21
地暖房间有热惰性和热惯性,即给暖气了不热,停暖气了也不冷,一般供暖后4-6个小时才会升温,停暖后也会保持4-6个小时。
至于保温效果没有什么精确的数据能够提供给你,我在秦皇岛,我们小区的邻居自家没有暖气,室外-13℃---3℃的情况下,室内也能达到14--16℃。
第2个回答 2011-01-23
保温需要多条件的达成!
1、房屋外墙是否做了保温?以及保温的材料及厚度?
2、外墙的散热系数?窗户的散热系数?
3、锅炉的水温以及地板采暖所用的材料,回填的厚度等等
都关系到保温的效果,需要专业的检测人员及设备方能检测较准确的数据!
第3个回答 2011-01-22
房间的保温效果需要测量两个数值:室内外温差和房间内的热量。
室内外温差很容易测得,热量就比较难了。
先说稳定状态的热量测量。
如果你用的分户计量的热量计,是可以显示热量数值的,这个数值除以室内外温差,比如20度,就可以得到整个房间的热传导系数,一般在200到500瓦每度左右吧。北方的房子要好于南方的。
非稳定状态的测量,也就是停掉暖气后温度的下降。
这种情况下,你需要知道地暖的覆盖层材料特性和厚度,乘以它的比热容和前后温差,得到地暖层的热容量,除以一定时间内室温平均值与室外温度的差值,再除以以秒为单位的时间,也可以得出房间的保温性指标来的。本回答被提问者采纳