第2个回答 2020-12-22
4.5.3 在确定多联机系统室内、外机组之间的连接管管径时,应遵循以下原则:
(1)室外机组与分歧管(或集支管)之间:与室外机组制冷剂管道接口尺寸相同;
(2)分歧管(或集支管)与室内机组之间:与室内机组管道接口尺寸相同;
(3)分歧管与分歧管之间:取决于其后所连接的所有室内机组的总容量;
(4)在管长超出一定要求时,需相应增大管径。
空调凝结水管设计
4.7.1 室内机组的空调凝结水管应合理排放。凝结水管的布置应遵循“就近排放原则”,排放到卫生间、厨房等有地漏的地方,或直接排放到室外。应尽量减少同一凝结水管连接的室内机组的数量,汇流时保证凝结水自上而下汇流进入集中排水管。