如题所述

这种现象有两种情况:

1、是在单向电路中,也就是一个回路中,如果零线亮,则说明零线存在断路情况;

2、是在三相电路中,其中各相负荷不平衡或者内部匝间、相间短路以及三相交流电中性点位移时,也会出现这种状况。

3、零线发热产生压降。

扩展资料:

带电的起因和解决方法

1、零线带电是没有良好接地的体现,如果良好接地了,电流会流入地下,用电笔将会检测不出来。如果用电笔检测出零线带电,要么是零线断了,要么是接触不好。但这其实是结果,而不是零线带电的原因;

2、原因:正常情况下,零线上不应该有电。所以,一旦有电,肯定是故障的表现;最简单的就是电磁感应,而且这时候零线没有良好接地,未能形成回路;其次,用电设备漏电或者相线碰壳,但是电流不算大,因此还没有跳闸;零线带电,零线肯定没有良好接地;解决以后,再去找设备原因。

三相四线制的供电系统中,如果零线接地不好或者接地端断了,其后果是在三相负载不平衡时使零线的电位不等于0,也就是说中性点发生偏移 。具体零线电位多少与三相负载不平衡度有关,越不平衡,中性点偏移就越大,零线的电位就越高。

零线电位偏移后三相的相电压一般就不是220V了。有的相可能超过220V,有的相则可能低于220V。 

当中性点偏移量太大,三相的相电压增加的相就可能使其用电电器烧毁,三相的相电压减少的相就可能使其用电电器不能工作。零线的电位升高后,达到一定的值时触地线将会造成触电事故危险。

参考资料:百度百科-零线



温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-08
  这是因为为家中的插座提供的电源是单相交流电,而电网是三相交流电,三相交流电在三相负载对称时零线电位才等于零。虽然家庭用电线路安装时,通常都做到使接到三相电源的单相负载尽量平衡。但实际上,每个家庭的用电并不一定同时,用电量也是随着时间时时刻刻在变化的。因此,零线的电位实际上很难做到完全为零,因此用测电笔测量时,零线和火线都发光。只不过有一个发光较亮,另外一个发光较暗。发光较暗的就是零线。
  此外,由于布线时通常尽量做到三相平衡,因此,零线常常采用较细截面的导线,而且为了保证零线的强度,通常还可能采用电阻值较高的钢芯导线,因此一般零线电阻值较大,出现三相负载较大不对称时,零线路上的压降就较大,对地电位较高,也会出现测试零线时,电笔亮度较大的情况。
  如果发生电力系统故障,或三相负载极端不平衡,则零线的电位有时也较高,此时两条线的发光情况就相对比较难于区别了。
第2个回答  推荐于2016-12-02
零线本身是不会亮的。测电笔测出零线有点有三种可能。一是线路是在工作状态。二线路非工作状态也会亮,说明线内部某个接头或什么地方受潮导致其导电,不会造成多大伤害属正常现象。第三就是串电了,一旦串电电线线路也该烧坏了。本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2011-03-02
测电笔测火线和零线都亮是零线断路他上面感应到火线电压俩线靠的越近走的越长测电笔越亮
第4个回答  2011-03-04
零线亮有1.你电笔是感应电笔 2.零线断了 3.零线发热产生压降