消防检测具体是怎么检测的

如题所述

消防检测检查内容有哪些:变压器室:直观检查变压器室的设置位置、防火等级及孔洞封堵等;变压器的设置、外观质量、组件完整性及防火措施等;高低压电缆(线)的敷设等。用红外系列仪器检测变压器绕组和高低电缆(线)各接点的温度并拍热谱图。

高(低)压配电装置:直观检查高(低)压配电装置的设置、安装质量、柜内配线、高(低)压电缆(线)接头、接地、配件的完整及防火措施等。采用常规仪表测量(或读取)各相线的电压(流)值、N线的不平衡电流值、PE线有无异常电流及接地电阻值等。采用红外系列仪器测量导线及其连接点、开关触头的温度并拍热谱图。

低压配电箱(盘):直观检查配电箱(盘)的设置、材质、安装质量、柜内配线、接线端子连接、接地及防火措施等。采用常规仪表测量负荷电流值、N线电流值及PE线有无异常电流。采用红外系列仪器测量箱(盘)内各接线端子、断路器触头的温度并拍热谱图;采用超声探测仪测量有无打火放电现象。

低压配电线路敷设:检查不同用电场所的暗敷、明敷、直敷及穿保护管的线路在安装使用中存在的电气火灾隐患。

电气照明装置:检查不同的用电场所,各种照明装置在安装使用中存在的电气火灾隐患。

开关、插座:检查在不同的用电场所安装、使用的开关、插座存在的电气火灾隐患。消防检测室内消火栓系统1、检查室内消火栓的安装、组件、规格及其间距等;

检测屋顶消火栓的设置、陈冻措施及其充实水柱长度等;

检查室内消火栓管网的设置、管径、颜色、保证消防用水及其连接形状;

检测室内消火栓的首层和最不利点的静压、动压及其充实水柱长度;

检查手动启泵按钮的设置及其功能

防检测自动喷水(雾)灭火系统:检查管网的安装、连接、设置喷头数量及末端管径等;检查水流指示器和信号阀的安装及其功能;检测报警阀组的安装、阀门的状态、各组件及其功能;检测喷淋头安装、外观、保护间距和保护面积及与邻近障碍物的距离等;对报警阀组进行功能试验;对自动喷淋水(雾)系统进行功能试验;
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-01-10
一两句话,怎么能说清楚。由消防检测公司来检测的
对各个系统的性能和联动功能进行检测
第2个回答  2021-02-27
一、 变、配电设备
  1、 变压器接线点的温度、干式变压器的铁心温zhi度,母线连接。
  2、 低压配电柜内断路器、刀开关、互感器等的接点温度、导线连接。
  3、 高低压配电室内的线路敷设及灯具的安装。
  4、 配电箱的材质及进出线的护口。
  5、 电缆沟盖的材质。
  6、 配电室的孔洞是否封堵,竖井的孔洞是否封堵。
  7、 上下级电器间是否匹配。
  二、 线路敷设:
  1、 明敷布线是否规范。
  2、 暗敷线路是否穿管。
  3、 闷顶内的线路敷设。
  4、 临时线路。
  5、 线路是否老化、损伤。
  三、 照明灯具、开关、插座的安装
  1、 插座、灯具、开关的安装情况。
  2、 插座、灯具、壁灯的安装是否有专用盒。
  3、 镇流器温度。
第3个回答  2019-07-11
广东中杰龙消防电气检测有限公司做消防安全检查、消防设施检测、电气防火检测比较好,公司专业从事建筑消防设施检测、消防设备维护保养、消防报建报验等消防技术服务,拥有消防检测维保一级资质及CMA计量证书,做专业的电气防火检测机构;公司坚持“科学准确,公正诚信,持续改进,客户满意”的质量方针,是第一批获得消防技术服务机构的第三方检测公司。