空气开关跳闸,怎么都推不上,过了半个小时左右,推上去,却没有电,打开看,已经烧坏了,请问这个要怎么

空气开关跳闸,怎么都推不上,过了半个小时左右,推上去,却没有电,打开看,已经烧坏了,请问这个要怎么办?是要都换掉么?如果要换的话,怎么换阿?

这次跳闸不是开关质量不好;不是电路短路;不是电路过载,是开关接线时的安装质量差导致开关进线处接触不良,接触不良处在不断地发热,最后引起开关的过载(热)脱扣器动作跳闸,所以你怎么都推不上,过了半个小时左右,过载(热)脱扣器冷却复位了才能推上去。从图片看只需要更换烧坏的开关。
选择与原来相同规格的开关;切断电源,处理好原来接开关的线头;将开关卡到U形槽上;接线时注意连接良好、绝缘可靠。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-01-20
那要看有几种可能,1,用电器负何重电工在接线时镙丝没拧紧引起的打火,2用电器有短路现象,那是必须换的只换一组就行了,镙丝一定要拧紧要不然又打火,肯定你那一组的用电器功率有点大?
第2个回答  2014-01-20
换个新的
第3个回答  2014-01-20
换一组就行追问

怎么换阿?麻烦么?还是要找电工换阿?

追答

找电工吧!注意以后掉线不要那么乱了!很容易出问题,要标注线路,出了问题就能立马找原因!

还有,你家里可能哪里断路了!注意留心

相似回答