一个变频器能带多少个电机

我有一个行走装置有十多个电机,能否用一台变频器控制,每个电机不到5KW

一台变频器可以同时拖动多台电机的,当然了,也包括≥4台的情况。一台变频器同时带几台甚至几十台电机,所有电机的速度都由同一台变频器的输出频率控制,理论上所有电机的速度是一致的,并且能保证同时升速与降速。

但是由于电机制造上的差异,或者电机所带负载大小的不同,每台电机的实际运行速度是有差异的,并且系统内没有纠正这种差异的机制,也无法安装纠正差异的机构,所以在一些设备之间没有连接的场合,这种控制方法肯定会产生积累误差。

变频器


扩展资料

变频器一拖多注意事项

一台变频器同时拖动多台电机时应注意如下问题:

1、所带电机的功率不能差异太大,一般不要相差二个功率等级以上。

2、电机最好是同一个厂家生产制造,如果是同功率的电机,最好是同一批次的,以保证电机特性的一致,最大程度使电机的转差率(定子旋转磁场转速与转子转速之差)一致,以保证良好的同步性能。

3、充分考虑电机电缆的长度,电缆越长,电缆之间或电缆对地之间的电容也越大,变频器的输出电压含有丰富的高次谐波,所以会形成高频电容接地电流,对变频器的运行产生影响。

变频器输出端PWM电压波形实测图

4、电缆的长度以接在变频器后的所有电缆的总长度计算。保证电缆的总长度在变频器允许的范围。必要的时候,应在变频器的输出端安装MLAD-VR-SC输出电抗器或MLAD-V-SC输出滤波器、Du/Dt滤波器、正弦波滤波器等器件。

5、变频器一拖几只能工作于V/F控制方式(相对于矢量控制方式),并且选择合适的V/F曲线。变频器的额定工作电流应大于所有电机额定电流的总和的1.2倍以上。

6、为了保护电机,每台电机前应安装热继电器,不推荐安装空气开关。这样在电机过载时可以不断开主回路,避免在变频器运行中断开主回路时对变频器本身的影响。

6、对于需要快速制动的应用场合,为了防止停止时产生过电压,应加制动单元和制动电阻;有的小功率的变频器已内置制动单元,因此只需接制动电阻即可。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-03-19
如果是同时起停,同时调速,是可以用一台变频器拖动多台电机的,但是变频器对每个电机是没有保护的,所以每台电机要加热继等保护装置,另外是选择变频器的容量,一般情况下,变频器可以选择所有电机容量之和的1.5倍,同时要考虑电流值,应给以至少1.1倍以上的裕量,如果距离较远建议加装输出电抗器及滤波器,此外,参数设置上应该选择V/F控制,不能选择矢量控制或者转矩控制等。我曾经做过最多一台变频器拖动260个电机的,放心使用吧!本回答被提问者采纳
第2个回答  2014-03-19
可以 用变频器当变频电源用如果多个电机同时动作最好用vf控制每个电机加独立的热继电器但是最好别这么玩电机容易热,如果单独的控制可以通过接触器切换电机,对于不同功率的电机分时控制可以通过变频端子来选择预设的马达参数,一般一个变频器只能支持少数的几组电机参数
以上是个人工作见解
第3个回答  2023-03-05
一个变频器可以带多少个电机取决于变频器的功率和额定电流,以及所带电机的功率和额定电流等参数。一般来说,变频器的额定功率和额定电流会根据所带电机的功率和额定电流来选择,以确保变频器能够稳定地控制电机的运行。在实际应用中,可以通过连接多路输出线路或者使用多路开关装置,将一个变频器连接多个电机,实现多电机的控制。但需要注意的是,对于不同功率和额定电流的电机,需要进行合理的分组和配合,避免出现过载和损坏的情况。同时,还需要根据不同电机的工作条件和要求,进行合理的参数设定和控制逻辑编程,以确保设备能够满足不同的负载和运行环境下的需求。
第4个回答  2014-03-19
楼上正解!

不过,变频器的价格与功率是成正比的,能托动单台电机的多台变频器价格之和与能托动多台电机的单台变频器价格(好像绕口令)几乎没有差别,又有楼上所说弊端,何苦哪?变频器都是可以连锁同步控制的。
相似回答