压力表测量的是全压还是静压

如题所述

压力表显示的是静压,即管内压力相对于外界的表压。管内的动压靠常规的压力表是无法测量的,一般测量动压的方法是先测得管内流体的平均流速,然后根据公式Pd=1/2(ρυ^2)计算得出,此公式流体力学书上有介绍,可以去翻阅并确认一下。
管路的阻力损失实际上就是静压差,因为在一根直管段前后,动压只与平均流速有关(看上面的公式就知道了),直管段每一个截面的动压实际上是相等的,但压力表显示的直管段前后的压力肯定不一样,这个压差就是该管段的静压差,也就是该管段的沿程阻力损失。
空调箱在注明机外余压时,实际上指的也是机外静压,不包括动压,当然也不是全压。
既然管路的动压只与平均流速有关,那么,管路的动压就不会像静压那样越来越低,下游管段的动压是有可能会比上游管路的动压值高的,只要管内平均流速高即可。为什么下游管路的动压会比上游管路的动压高,有一个专业术语叫“动压复得”,它是靠损失一大部分静压以后,其中一部分静压转换成了动压,但总的全压是下降的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-09
压力表测量的静压,而不是包含大气压的全压。

静压是指物体在静止或者匀速直线运动时表面所受的压强。其单位为:pa/㎡。
全压:平行于风流,正对风流方向测得的压力为全压;全压可以通过传感器直接测得。
全压=静压+动压。
第2个回答  2011-05-04
压力表显示的压力不包含大气压,被叫做表压。本回答被网友采纳
第3个回答  2011-05-18
哪一点的全压。
第4个回答  2011-05-04
以后这样的问题,自己就好解决了,百度输入压力表的工作原理上面说的很清楚,百度知道是解决一些没有得出答案的问题,大家一起来探讨的。
相似回答