高压线路继电保护中,为什么只有A和C两相电流监测没有B相电流监测?计量电度时,仅两个流互可以了吗?

当B相过负荷时,如何实现过电流保护呢?

第一个问题:
只有在中性点不直接接地的系统中,才能用两相电流互感器作为继电保护二次回路的保护电流。原因有三个:1、中性点不直接接地的系统中,发生单相接地故障时,不会形成短路,允许继续运行两个小时。2、在高压输电线路中,B相一般在中间,与任一其它相发生相间短路故障时,均能跳闸。3、在多出线路配合中,当发生分别在两条线路异地异相接地短路故障时,有2/3的比率只跳一条线路,另一条线路可继续带接地运行,减少了停电时间。所以在中性点不直接接地的3~35KV系统中,普遍采用A相和C相电流互感器。
第二个问题:
在计量电度时仅用两相电流就可以了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-05-07
为了省钱!而且只能用在中性点不接地系统的110KV以下线路中。
当B相过负荷时,不能实现B相的 过流保护。
相似回答