第一个问题:
只有在
中性点不直接接地的系统中,才能用两相
电流互感器作为
继电保护二次回路的保护电流。原因有三个:1、中性点不直接接地的系统中,发生单相接地故障时,不会形成短路,允许继续运行两个小时。2、在高压输电线路中,B相一般在中间,与任一其它相发生相间短路故障时,均能跳闸。3、在多出线路配合中,当发生分别在两条线路异地异相接地短路故障时,有2/3的比率只跳一条线路,另一条线路可继续带接地运行,减少了停电时间。所以在中性点不直接接地的3~35KV系统中,普遍采用A相和C相电流互感器。
第二个问题:
在计量电度时仅用两相电流就可以了。