plc三台电机分别接Y1Y2Y3要求他们相隔5S启动各运行10S停止并循环 给出I/O分配 和电路图

如题所述

PLC三台电机分别接Y1Y2Y3要求它们相隔5S启动各运行10S停止并循环原理

  三台电机接于Y1、Y2、Y3。要求它们相隔5S起动,各运行10S停止,并循环。据以上要求,绘出电机工作时序图如图所示。

 

分析时序图,发现电机Y1、Y2、Y3的控制逻辑和时间隔5S一个的“时间点”有关,每个“时间点”都有电机起停。因而用程序建立这些“时间点”是程序设计的关键。由于本例时间间隔相等,“时间点”的建立可借助振荡电路入计数器。我们设X0为电机运行开始的拨动开关。让定时器T0实现振荡。再用计数器C0、C1、C2、C3做为一个循环过程中的时间点。循环功能借助于C3对全部计数器的复位实现,“时间点”建立之后,用这些点来表示输出的状态就十分容易了。设计好的梯形图如图所示。梯形图中Y1、Y2、Y3支路都是典型的启-保-停电路,其中启动及停止条件均由“时间点”组成。这样就实现了循环启停运转。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-05-10
电路图的话我这没软件,没法画,我可以告诉你该怎么设计。首先是相隔启动,要用到定时器,不同的PLC,这个定时器的设置也不一样,梯形图里只画上一个方框,里面写上5秒就行了。开关接IN 0,或者其他随便输入口,输出口OUTPUT 0~2分别接电机1、2、3,首先画第一行,开关,后跟01000线圈,可能是这么标示来着,就是跟控制0号输出口的线圈,下一路,首先是常开开关01000,就是输出线圈01000控制的开关,这里需要加一个自锁,为后面的设计做准备,分出两路,一路是常闭开关01001后串电机,另一路再分两路,跟5秒和10秒的定时器,5秒的定时器后跟线圈01002,10秒定时器后跟01001线圈。下一行就是常开01002开关开头然后后面跟上一路一样的,就是线圈,开关换换。这样做完了是一个没有循环的过程,要加上循环呢只需要稍加改动就行,就是当最后一个10秒定时器定时结束,3号电机停转的时候,需要1号电机重新接电,假设这最后一个10秒定时器后的线圈是01010,那就在上面说的那个自锁的地方和形成自锁的常开(得电闭合)开关并一个常开开关01010,形成互锁。这样就可以实现无限循环了,而且不受外界控制了,如果你想可以从外部认为停止,就加一个总开关。不过这个就不是PLC图里的了
第2个回答  2011-05-10

从你的描述做个了,你说的有的地方笼统。