77问答网
所有问题
配电箱里空开全部关了,总闸乍还是送不上?总闸上端头有电
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-11-22
可能有以下几种原因
1总开关到分开关的线在某个地方有碰到电箱外壳而引起漏电不能合闸----可以开关出线全部拆掉还是不行就只能换开关了
2开关上的复位按钮没有按下去
3开关内脱扣机构有问题,需更换新开关
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/Y3NWvvq83qvv8YpvWI.html
其他回答
第1个回答 2016-10-06
1总闸坏了2总闸到分闸的线有问题
第2个回答 2016-10-06
查一下总闸出来后的线路有没有短路或者接地的
第3个回答 2016-10-06
可能是线路有问题
第4个回答 2016-10-06
总闸坏了
相似回答
配电箱里空开全部关了,总闸乍还是送不上?总闸上端头有电
答:
尝试拆下总闸下面的出线。再合闸试试。如果依旧送不上,就是开关本身问题,换开关即可
。如果能送上,就是总开关下方出线到下面开关之间的线有问题。
家
里空开总闸关了
是好的 总闸一开就推不上去了是怎么回事
答:
若带漏电保护,也可能是漏电
。不是过流就是漏电,排查一下,断开所有支路一个个往上接,接到哪个跳闸就是那个支路有问题。
家
里空开总闸关了
是好的 总闸一开就推不上去了是怎么回事
答:
原因是漏电或短路
。如果有装漏电开关可从试验小按钮有没有弹出来可判断,小按钮弹出来的就是漏电,没有的就是短路或严重过负荷。处理方法最常用的是排除法。将家里的电器插头全或分路开关全关掉,然后将电闸推上去,此时电闸不跳的话再将各种电器及灯具逐一通电,哪个电器一插就跳就是那个电器漏电或短...
为什么我把电源的所有分支都
关了总闸
还推
不上
答:
1、开关触头是否粘连;2、电缆是否短路;3、检查开关是否存在内部短路。
总闸
推不上去怎么办
答:
1、可以重新尝试一下往上推,如果还是不能推上去,我们则应要判断合
不上闸
的那个开关是控制哪一路的,如果是总开关,那我们就可以将旁边的分开关依次给关掉,然后试送总开关,如果可以合上,则证明故障在分路的开关上,在确定好了故障路以后,我们可以将这路所带的负荷全部给断掉,比如插头以及开关等...
家里
总闸
推不上去怎么办?
答:
在这种情况下需要请电工师傅过来修理。第三个原因、家里的用电量太大 还有一种可能,如果家里的用电量太大的话,那么电路的负载就承受不了了,如果电闸的额定电流过小的话,那电闸肯定是推不上去的,所以大家需适当减少使用家里的大功率电器,就算要使用,也不能所有的大功率电器一起开动。
关掉所有开关,拔掉所有插头仍然推
不上总闸,
什么原因?
答:
关掉楼下的开关,房间内总闸能推上;这时合上楼下开关,房间内跳闸。从这个现象来看,漏电保护器没问题,应该是楼下房间内的电器(线路)有短路故障,你可以拨下所有电器的插头,看故障有没有消除,如仍跳闸说明故障在线路上,如不再跳闸则一个个插上电器插头,插到哪个电器时跳闸说明是由该电器引起...
大家正在搜
空气开关配电箱
配电箱空开怎么搭配
家装配电箱空开分配
空气开关没跳闸但是没电
配电箱开关示意图
空开合不上闸的原因
空开跳闸推不上去
空开跳闸后推上去没电
家里220v配电箱接线图
相关问题
配电箱里空开全部关了,总闸乍还是送不上?总闸上端头有电
家里空开总闸关了是好的 总闸一开就推不上去了是怎么回事
家里总空开总是跳闸,然后把其他的电闸也关上了,仍然推不上去是...
总空气开关跳闸后,将所有负载均断开,总空开还是推不上 ,什么...
家里总闸跳闸了,按了复位键…总闸还是推不上去…什么原因?怎么...
家里没人都出去上班了,是关闭配电箱里的总闸还是只关闭某个开关...
配电箱里插座闸跳闸后合不上闸,我把家里所有的电器撤掉还不行,...
家里的配电箱一送上电,电表的总闸就跳闸,但配电箱里一个空开都...