主梁遇次梁要设吊筋吗?有什么规范吗?在什么情况下可以不需要设置。

如题所述

附加吊筋是设计受力钢筋承载力不足,另外添加的钢筋,分为附加纵向和附加横向钢筋(吊筋和箍筋),加密区箍筋和现浇板(双筋板)上另外添加的板筋就是附加钢筋。

主、次梁搭接部位只有在集中力作用下箍筋抗剪切不满足时,需要按砼规“斜截面”承载力计算公式进行附加吊筋计算,主要是确保梁在集中力作用下局部抗剪切安全。PKPM软件有吊筋计算选项,在图形整理时让软件自动计算即可。

作用

在次梁与主梁相交处,次梁顶部在负弯矩作用下产生裂缝,集中荷载只能通过次梁的受压区传至主梁的腹部。这种效应约在集中荷载作用点主梁两侧各0.5-0.6倍梁高范围内,可引起主拉破坏斜裂缝。为防止这种破坏,在次梁两侧主梁上设置附加横向钢筋,位于主梁下部或主梁截面高度范围内的集中荷载应全部由附加横向钢筋(吊筋、箍筋)承担。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-09-24

不是构造的问题。主、次梁搭接部位只有在集中力作用下箍筋抗剪切不满足时,需要按砼规“斜截面”承载力计算公式进行附加吊筋计算,主要是确保梁在集中力作用下局部抗剪切安全。

在次梁与主梁相交处,次梁顶部在负弯矩作用下发生裂缝,集中荷载只能通过次梁的受压区传至主梁的腹部。这种效应约在集中荷载作用点两侧各0.5~0.6倍梁高范围内,可引起主拉破坏斜裂缝。

为防止这种破坏,在主梁两侧设置附加横向钢筋,位于梁下部或梁截面高度范围内的集中荷载应全部由附加横向钢筋(吊筋、箍筋)承担。附加横向钢筋应布置在长度为S=2h1+3b的范围内。

作用:

在次梁与主梁相交处,次梁顶部在负弯矩作用下产生裂缝,集中荷载只能通过次梁的受压区传至主梁的腹部。这种效应约在集中荷载作用点主梁两侧各0.5-0.6倍梁高范围内,可引起主拉破坏斜裂缝。为防止这种破坏,在次梁两侧主梁上设置附加横向钢筋。

位于主梁下部或主梁截面高度范围内的集中荷载应全部由附加横向钢筋(吊筋、箍筋)承担。吊筋的作用是由于梁的某部受到大的集中荷载作用,为了使梁体不产生局部严重破坏,将该集中力传递到梁顶部,同时使梁体的材料发挥各自的作用而设置的。

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-09-15
主梁遇次梁不一定要设置吊筋。
混凝土规范(2010)9.2.11条:
位于梁下部或梁截面高度范围内的集中荷载,
应全部由附加横向钢筋(箍筋、吊筋)承担,附加横向钢筋宜采用箍筋。
次梁和主梁相交时,附加箍筋在主梁两侧都加;当附加箍筋不够时,才加附吊筋。

这个要经过设计人员计算。本回答被提问者采纳
相似回答