如图。我现在觉得接的不对,现在是接触器A相接A1,C相接A2。A2出来后接热过载96(95.97已连)98出来接在接触器B相了。觉得不对。求正确的接法。照图,详细说明 。就是这个。现在不明白接触器A1,A2什么意思?还有是不是C相不应该直接接A2?实在是不明白,能不加QQ说说1393576884 或者直接百度HI。详细说明好不好?把控制线从到尾一步一步说明白?头都大了。、
如下:实物接线图,和电气原理图:
工作原理:启动按钮SB1按下后接触器KM得电吸合自锁。电动机得电转动。按下停止按钮SB后接触器KM失电,电动机停止。
图呢? 应该接线有问题!A1、A2不能直接接到A相和C相上,热继在起保护作用时要用一对常闭触点,即95、96这对。给你发个图吧!你看看。
用万用表量一下热过载继电器那两个点是常闭点
接触器的电压是多少的
附图(线圈是380v的,220V把接触器上任意点火线换成接零线上)