餐厅消防器材怎样放置

如题所述

你指的主要是灭火器的配置吧?这个要看你的面积、还有里面有的消防设施。当没有其他消防设施时,我举个例子。你的餐厅面积是1000平方。
A类火灾 ; 中危险级 ; 未设室内消火栓系统和灭火系统,修正系数K=1 ; 保护面积=1000平方米 ; 属于歌舞娱乐放映游戏场所、网吧、商场、寺庙以及地下场所 ;
计算:
查规范表6.2.1及6.2.2,单位灭火级别最大保护面积=75平方米/A ; 单具灭火器最小配置灭火级别=2A ; 保护面积内的最小需配灭火级别=1×1.3×1000/75=17.33A 。
如购买的是ABC干粉灭火器4KG的。最少需要9具。
如果还有消火栓及自动喷淋的话,最少需要5具
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-03-26
楼上是搞给排水的吧。。。他的问题是怎么放置~
相似回答