三层砖混结构 一楼有一个长5米的横梁 但是横梁两边没有设置构造柱 有点担心啊 不知道有没有隐患啊

图中拍的就是横梁的两端 一边是24CM的实心墙 大概60CM长 一边是3.5米长的24CM实心墙 一楼有圈梁 除了这根横梁 其余都是水泥砖砌成 二楼和三楼都是预制板 再就是我们这里不是抗震区 有哪位专业人士帮忙分析 如果有问题可以用什么办法补救 先在此谢过了
好像只能上传一张图片 这个是前面的 就是靠近大门的地方

这个我觉得你的担心是多余的,农村的房子基本上都是这样弄得,有些甚至是120墙都敢往上放梁,房子到现在还是一样没问题,何况你家的你的支座大么大。但考虑到你的那根梁有5米长,而且从图上看貌似还不小,在加上房子还有那么多层,如果你真觉得不放心,我建议你在那根梁靠近两边墙的位置植筋、支模、浇注两根根结构柱。这样就绝对稳当了,下附加柱位置(上图蓝色位置):

追问

就是因为上面有承重墙 并且一直砌到三楼 对了 梁两边都是和墙平行的 能说一下植筋的具体方法吗

追答

墙上每30cm植双排Φ10的螺纹钢,钢筋前面加弯钩10cm,以加强住跟承重墙的整体性(图中红色位置);上部梁的植4根Φ16的螺纹钢(图纸黄色位置),下部对应板相同位置植4根Φ16的螺纹钢,然后根据层高绑扎搭接4根Φ16的钢筋……然后进行关模,浇筑混凝土。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-04-13
三层砖混结构 一楼有一个长5米的横梁 但是横梁两边没有设置构造柱 有点担心啊 不知道有没有隐患啊,
楼主,不用如此担心。砖混结构中的构造柱是按墙体位置和构造设置的,设计中是不验算构造柱受压的,构造柱一般设置在墙体交接处或较长墙体的中部用以协调墙体的抗剪工作,即便墙体受剪力破坏退出工作也不至于倒塌伤人。结构中受压的主要是墙体。所以梁端有无构造柱并不重要。重要的是构造柱和圈梁要可靠连接形成系统,与墙体共同工作。追问

构造柱难道不承重吗 那像这样的地方一般是怎么处理的

追答

是的构造柱不进行内力分析的。不受力,只是构造设置。只要全梁系统贯通就没有问题的。你的房子就是以墙体承重的。

第2个回答  2012-04-13
首先要考虑这梁上边的墙是承重墙还是砌体墙。如果是承重墙,两边不仅仅是要有构造住的问题,至少线荷载是30kn/m以上,这个两边墙肢就很危险了。如果上边是砌体墙120厚不到10kn/m。如果会做计算的话算下两边墙肢局部承压,砌体规范第5章里有,如果上边没有承重墙5m两边T型墙肢问题不大追问

上面是承重墙 并且一直砌到三楼

第3个回答  2012-04-13
照片上看到一端,是60CM墙肢吗,平行放置问题不大。另一端是垂直放置吗?要是则应有扶壁柱。可以墙内钉钢筋头后浇混凝土追问

另一端也是平行的

追答

平行放置在3.5米长的24CM实心墙上吗

相似回答