烟感器的复位方法:
1、独立烟感:自动复位,报警后,当烟雾散尽,烟感会自动复位;或者手动复位,独立烟感有复位按钮。
2、总线地址码烟感:自动复位或者主机复位;但是如果烟雾没有散尽,主机复位后,烟感会在报警的。
3、多线烟感:传统型2线烟感,只能断电复位。即使烟雾散尽,烟感器仍然会一直报警,需要断开电源来复位。
4、开关量烟感:只能自动复位,或者断电复位。
扩展资料:
安装注意事项:
1、烟感器按照120㎡为一个的比例安装。如有差缺的必须节后补上,以便上半年的检验检查。
2、楼层宽度够大按左右各一个,同时长度要间隔一框架位安装即,其他车间也是按照本标准分布。杜绝只要数量不考虑实际间距的情况
3、探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5米,探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物。
4、探测器至空调送风口最近边的水平距离,不应小于1.5m,至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m;、探测器离梁、墙太近。
参考资料来源:百度百科-烟感报警器
烟感器的复位方法:
烟感报警器其实是烟感或烟雾报警器的别称,烟感报警器就是通过监测烟雾的浓度来实现火灾防范的,内部采用离子式烟雾传感器,离子式烟雾传感器是一种技术先进,工作稳定可靠的传感器,被广泛运用到各种消防报警系统中,性能远优于气敏电阻类的火灾报警器。
探测器适用于火灾发生时有大量烟雾,而正常情况下无烟的场所,如:饭店、旅馆、教学楼、办公楼、计算机房、通信机房、书库和档案库等工业与民用建筑。但不适用于有大量粉尘、水雾滞留的场所;不适用于可能产生蒸汽和油雾的场所;不适用于正常情况下有烟滞留的场所。
参考资料:百度百科-烟感警报器
本回答被网友采纳应该根据你的型号来复位,烟感器的复位:
独立烟感:自动复位,报警后,当烟雾散尽,烟感会自动复位;或者手动复位,独立烟感有复位按钮。
总线地址码烟感:自动复位或者主机复位;但是如果烟雾没有散尽,主机复位后,烟感会在报警的。
多线烟感:传统型2线烟感,只能断电复位。即使烟雾散尽,烟感器仍然会一直报警,需要断开电源来复位。
开关量烟感:只能自动复位,或者断电复位。
扩展资料:
烟感报警器的安装方式:
1、独立烟感,不需要接线,使用电池供电。
2、总线烟感:底座上有4个金属端子,接线时候接对角的两个点即可,大多数烟感接线已经不分正负极,所以可以随便接,但一套系统里最好统一一样的接法。如果烟感接线分正负极,请参照说明。
3、多线烟感(传统烟感),也是两线接法,以铠卫烟感YT102为例子: 探测器的端子4,3是电源输入端(接线时不用区分极性),其中端子2和端子3在探测器内部短连。
4、继电器烟感(继电器信号输出/),4线接法:以DG311为例: 连接电源线在底座端子3、端子4上,继电器无源触点输出线连接在底座端子1、端子2上。
但是烟感系统是一个复杂的系统,需要专业的人员和专业的知识才能正确安装,不能仅仅依靠知道上获取的点滴来作为工作的依据。为了安全,还是请专业的工作人员安装为好。
参考资料来源:人民网-你必须了解的家庭必备消防“五宝”!
参考资料来源:人民网-“黑科技”为进博会提供保障
普通常用的点型烟感,在现场环境恢复后在控制器主机上复位即可。如果是独立式用干电池的,环境恢复无烟雾颗粒后一般会自动复位。
如果频繁误报,可以先屏蔽。然后找出问题,看现场环境不对还是设备问题、欠维护等。问题解决后再取消屏蔽即可。
扩展资料:
烟感报警器的特别要求
1.房间内每25-40平方米装一个烟感,重要设备上方0.5-2.5米安装烟感。
2.选择一个合适的安装区域用螺钉固定定座,将烟感分线色连接后旋在固定座上。
3.依照安装支架的孔在顶棚上或墙上画两个孔位。
4.按两个孔位钻两个孔。
5.在两个孔中塞入两颗塑料腰钉,然后将安装支架的背面紧贴墙面。
6.塞入并紧固安装螺钉直至安装支架撤底牢固为止。
7.本探测器是一种密闭装置并不允许打开,请把电池塞入本机背面的隔间内。
8.有探测器的背面靠到安装的位置口,并顺时针转动。并确信这两个螺钉头已给滑入腰形孔中。轻轻按一下测试按钮看探测器是否正常工作
参考资料来源:百度百科-烟感报警器
本回答被网友采纳