求工业用压力变送器的使用手册,我手里有一个wika(威卡)的S-11

这个是否可以单独使用?如果和plc连接怎么用啊?谁知道还有什么特别的压力测试机器吗,最好可以单独使用,我用过一种前面有一个探头,后面有一个显示仪的,好象几万,不过不是我买的,有知道的请告诉一声。这点分不算什么,不过请多多帮忙(我会把分数提到最高的)
山峰彼岸,感谢你的回答,真的非常感谢
希望有高手可以做出解答,请不要去网站找文章粘贴,谢谢
zncj17,你好,我说的就是固体的(这个型号肯定是固体的),还有你说的现场接表,表是什么型号的,omron我查了没看到和他配合的表,对于你的第2个回答满意,我也是这么去做的,正在实验中,不过没有相关数据实验比较麻烦,谢谢,还有我希望大家针对我说的这个型号wika-s-11,我的问题应该说了我是要用这个型号的

压力类传感器的温度补偿,从实现途径上可分为硬件补偿和软件补偿,硬件温度补偿的实质是一种

软件温度补偿的实质是一种基于对过程温度检测的数字化修正。温度补偿尽管可以消除一部分温度

温度补偿剔除温度误差的能力,受四个因素制约:

① 压力传感器温度性能的不确定性大小;

② 硬件补偿电路或软件补偿算法本身的准确度;

③ 过程温度测量的准确度;

④ 压力传感器温度性能的补偿数据的准确度; 因此,尽管你们购买的是带温度补偿的智能压力变送器,但所谓“智能”,若没作特别说明,仅指信号处理时采用了数字化的单片机技术,在目前的技术条件下,能同时检测温度、压力的产品还非而软件温度补偿是基于对过程温度监测的,所以你们购买的仪器,未必就进行了软件温度补偿;综
4点考虑,温度变化40℃,出现±1%FS~±1.5%FS的温度误差,是一种正常的情况。

温度补偿关系到仪器的温度稳定性和温度误差的大小,还有以下内容需要注意:

⑴ 任何模拟的或智能的补偿校准技术,对不确定性都是无能为力的,这是一条应特别引起重视的

⑵ 由热胀冷缩引起的弹性变形在回复时具有明显的不确定性,尤其在温度变化迅速的情况下,对

的效果,更应保留足够的警惕。

⑶ 正规厂商都会明白无误地给出传感器的温度补偿范围、补偿后零位温度误差、满量程温度误差 它们反应的是补偿温度范围内,温度误差总体的或平均的情况,但对于平均值指标,在某一个 际误差是可能大于平均值的。
⑷ 温度误差常见的表示方法有2:

a、【补偿温度范围内,参比某基准温度点】,最大温度漂移量法:其格式为±m %FS,m为最大

最大负漂移,FS表示满量程;当传感器的温度特征曲线为抛物线时,此种方法较好。

b、【补偿温度范围内,参比某基准温度点】,温度系数法:其格式为±n %FS/℃,n为每度最

FS表示满量程;当传感器的温度特征曲线接近直线时,此种方法较好。 上述a、b两种方法中,n、m的关系是: n = m ÷ T【 T为温度补偿范围】
压力变送器检定规程 JJG 882-94
本规程适用于新制造、使用中和修理后的压力变送器(或差压变送器)的检定。
一、 概述
压力变送器是种将压力变量转换为可传送的统一输出信号的仪表,而且其输出信号与压力变量之间有一给定的连续函数关系,通常为线性函数。
压力变量包括正、负压力,差压和绝对压力。
压力变送器有电动和气动两大类,电动的统一输出信号为0~10mA,4~20mA(或1~5V)的直流电信号,气动的统一输出信号为20~100kpa的气体压力。
压力变送器按不同的转换原理可分为力(力矩)平衡式、电容式、电感式、应变式和频率式,等等。
二、 技术要求
1 外观
1.1 压力变送器的铭牌应完整、清晰、应注明产品名称、型号、规格、测量范围等主要技术指标,高、低容室应有明显标记,还应标明制造厂的名称或商标、出厂编号、制造年月。
1.2 压力变送器零部件应完整无损,紧固件不得有松动和损伤现象,可动部分应灵活可靠。
1.3 新制造的压力变送器的外壳、零件表面涂覆层应光洁、完好、无锈蚀和霉斑,内部不得有切屑、残渣等杂物,使用中和修理后的压力变送器不允许有影响使用和计量性能的缺陷。
2 密封性
变送器的测量部分在承受测量上限压力(差压变送器为额定工作压力)时,不得有泄漏和损坏现象。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2007-12-05
WIKA S-11是很普通的一款压力变送器,你说的固体(SOLID)不是固体,而是在说传感器时俗称的固态,指的它所用的压变晶体传感器的类型。测量的介质还是只能测液体或者气体。
我没有查到S11带智能通讯,那么它只能用二线制的MA/VDC输出和PLC连了,也就是PLC找一个有源的AI和它相连。

你说的测试仪,可以买FLUCK和DRUCK的,价钱从几千到几万都有,精度不同。

相关的WIKA产品的资料可以去http://www.wika.com.cn找到。本回答被提问者采纳
第2个回答  2007-12-04
1.你这个问题很简单,只要有液晶表头的就可以现场显示,当然你要给他提供电源;
2.至于给plc连接,那就要看你plc支持什么样的输入了,一般是4-20毫安的模拟量输入;
3.这里我们说的是测量液体或者气体的压力的变送器,你要测量固体的压力就要另考虑了;
4.对于分体和一体的问题,对使用影响不大;
5.压力变送器的选型不是很简单,你要考虑测量介质的温度、压力、PH等,如果现场压力变化频繁,还要考虑是否加毛细管缓冲;更重要的一点,现场压力的最大值应在表的测量范围的1/2~3/4为好!
6.你还是确认一下量程吧,S-11一般是DC24V电源,4-20毫安输出。希望对你有帮助!
第3个回答  2007-12-04
其实我们通常用的压力变送器一般采用两线,三线制两种
三线制就是为了做补偿的。
三线制接线方法是
一线(红)电源+
一线(黑)地
一线(蓝)信号
两线制则电源与信号是一根
压力变送器也分,分体式与一体式
分体就是你提到的探头再前面。
国产有许多品牌都能做一体带显示,液晶,模拟表头都有
第4个回答  2007-12-06
博德 OEM 压力变送器 使用手册(English)
http://www.zhzn.cn/download/detail.asp?id=11105

伟岸测控ST灵巧型电容压力差压变送器使用手册
http://tech.17gk.com/Download/Download_Details.aspx?SoftID=2180

希望能对你有帮助