电气设备的预防性试验指的是什么

如题所述

电气设备的预防性试验是指电气人员通过电气试验,在设备投入之前或运行中了解掌握设备的绝缘情况,以便在故障发展的初期就能够准确及时地发现并处理。

电力生产的实践证明,对电气设备按规定开展检测试验工作,是防患于未然,保证电力系统安全、经济运行的重要措施之一,所谓“预防性试验”由此得名。

扩展资料:

试验进行:

1、测量绝缘电阻

它是一种最常用而又最简单的试验方法,通常用兆欧表进行测量。根据测得的试品在1分钟时的绝缘电阻的大小,可以检测出绝缘是否有贯通的集中性缺陷、整体受潮或贯通性受潮。 

2、测量泄漏电流

它与测量绝缘电阻的原理基本上是相同的,而且检出缺陷的性质也大致相同。但由于泄漏电流测量中所用的电源一般均由高压整流设备提供,并用微安表直接读取泄漏电流。它有试验电压可随意调节;灵敏度高,测量重复性较好;换算绝缘电阻值;可用测量吸收比来判断绝缘缺陷等特点。 

3、测量介质损失角

它是一项灵敏度很高的试验项目,它可以发现电气设备绝缘整体受潮、劣化、变质以及小体积被试设备贯通或未贯通的局部缺陷。

但当被试品体积较大,而缺陷所占的体积又较小时,用这种方法就难以发现了。它广泛应用在电工制造和电气设备交接和预防性试验中。 

参考资料来源:百度百科-电气预防性试验

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-28
电气设备的预防性试验是指电气人员通过电气试验,在设备投入之前或运行中了解掌握设备的绝缘情况,以便在故障发展的初期就能够准确及时地发现并处理。这是概念
具体的项目有很多,针对不同设备有不同的试验项目,例如变压器,绝缘电阻,吸收比,介质损耗,变比,直流电阻,分接开关过渡电阻,交流耐压等,CT有绝缘电阻,介损,变比,一二次直流电阻,交流耐压等,断路器分合闸时间,速度,断口和整体以及相间绝缘,回路电阻,控制回路电阻,交流耐压等,PT也考察绝缘,介损,变比,直流电阻等,避雷器有直流耐压和泄露电流等,另外还有局部放电试验,全站地网导通试验等等很多。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2018-06-28

    预防性试验是电力设备运行和维护工作中一个重要环节,是保证电力设备安全运行的有效手段之一。多年来,电力部门和大型工矿企业的高压电力设备基本上都是按照原电力部颁发的《电力设备预防性试验规程》(以下简称《规程》)的要求进行试验的,对及时发现、诊断设备缺陷起到重要作用。

    电气设备在运行过程中,受电场力的作用,受运行温度和空气湿度、腐蚀气体等因素的影响,绝缘状况会不断劣化,这是一种正常的衰退现象,只要它符合设备制造厂家规定的运行条件,就能够达到安全使用期限。但是,在运行过程中受某些特定不利因素的影响,可能使电气设备不能达到正常的运行寿命,因此需要对设备绝缘状况要按时进行定期试验和检查。通过分析从而鉴定电气设备的绝缘老化程度能否满足实际运行的要求。并根据检查和试验结果进行分析,采取相应的检修措施和运行规定,以维持和保证设备的正常工作水平,确保安全、经济、可靠运行。

    电气设备预防性试验可以分为:交流耐压试验、直流耐压试验、直流电阻试验、变比试验、回路电阻试验、开关测试试验、介质损耗角试验、绝缘试验、接地电阻试验、电缆电线绝缘线径测试、负荷测试(电流)空调风速、压力、温度、湿度、噪音测试、照明亮度测试等等,分别按照《规程》的要求及时间间隔由有资质的机构进行,以保证电力设备的安全。

第3个回答  2012-04-17
我公司的电气设备预防性试验一般在春季开始,主要项目有:防雷设备和设施的泄露电流和接地电阻、6KV以上的开关及断路器的通、断灵敏度试验,6KV以上的开关继电保护定值调整,800KVA以上的变压器按《电气设备预防性试验规程》的试验,绝缘用具(绝缘靴、绝缘手套、绝缘杆等)的绝缘等级试验,发电机的预防性试验安排在大修期间进行,一般来说就这些了,具体的试验要求可按《电气设备预防性试验规程》进行。
第4个回答  2012-04-10
直流耐压试验和交流耐压试验