短路电流是多少?

如题所述

短路电流计算口诀:系统电抗,百兆为一。容量增减,电抗反比。100除系统容量。

例:基准容量100MVA。当系统容量为100MVA时,系统的电抗为XS*=100/100=1。

当系统容量为200MVA时,系统的电抗为XS*=100/200=0.5。

当系统容量为无穷大时,系统的电抗为XS*=100/∞=0。

系统容量单位:MVA。

系统容量应由当地供电部门提供。当不能得到时,可将供电电源出线开关的开断容量。

作为系统容量。如已知供电部门出线开关为W-VAC10KV2000A额定分断电流为40KA。则可认为系统容量S=1.73*40*10000V=692MVA,系统的电抗为XS*=100/692=0.144。

短路电流简介:

短路电流short-circuitcurrent电力系统在运行中,相与相之间或相与地(或中性线)之间发生非正常连接(即短路)时流过的电流。

其值可远远大于额定电流,并取决于短路点距电源的电气距离。例如,在发电机端发生短路时,流过发电机的短路电流最大瞬时值可达额定电流的10~15倍。

大容量电力系统中,短路电流可达数万安。这会对电力系统的正常运行造成严重影响和后果。