消防卷帘设计有什么要求呢?

消防卷帘两侧的烟感温感喷淋头怎么布置,消防卷帘可以代替防火门使用吗,消防卷帘配电有什么要求呢?与大楼怎么消防联动呢?有消防卷帘控制系统示意图吗?请大家给出个整体系统的说明,多谢啦。

消防卷帘两侧的烟感、温感每侧各一个,如果是特级的无须布置喷淋头,消防卷帘可以代替防火门使用,但疏散通道上的卷帘要有供逃生用的门,可以是卷帘,消防卷帘配电要求与大楼怎么消防联动和消防卷帘控制系统示意图等最好是选择消防系统时参看厂家提供的设计资料,那里面非常齐全。追问

有详细的资料和图纸吗?

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-25
1、防火卷帘门联动分两种,一种是作为防火分区的分隔,一种是装在疏散通道,第一种联动是只需要一步降到底,第二种要分两步降(烟温联动)
2、防火卷帘两侧烟感、温感应并列安装,在联动状态下,当温、烟感同时动作时,卷帘下降。
3、防火卷帘不能替代防火门,在“在设置防火墙确有困难的场所,可采用防火卷帘作防火分区分隔。”本回答被提问者采纳
第2个回答  2012-03-29
首先消防卷帘门必须采用防火材料制作,两侧的烟感温感喷淋头应对准消防卷帘门布置,消防卷帘门不能代替防火门使用,因为防火门使用的材料与消防卷帘门的材料不一样,消防卷帘门的弱电设置必须与大楼的总配电室可靠相连达成联动。
第3个回答  2012-03-30
1、防火卷帘两侧烟感、温感应并列安装,在联动状态下,当温、烟感同时动作时,卷帘下降。
2、防火卷帘不能替代防火门,在高规内(2005)要求:“在设置防火墙确有困难的场所,可采用防火卷帘作防火分区分隔。”
3、防火卷帘配电应使用消防专用电力供应。
相似回答