电磁阀的单电控和双电控有什么不同

如题所述

1、电磁线圈数量不同。

单电控电磁阀只有一个电磁线圈;双电控电磁阀有两个电磁线圈。

2、用途不同。

单电控电磁阀一般用于2位3通电磁阀;双电控电磁阀一般用于2位5通电磁阀。

扩展资料:

电磁阀的工作原理

电磁阀里有密闭的腔,在不同位置开有通孔,每个孔连接不同的油管,腔中间是活塞,两面是两块电磁铁,哪面的磁铁线圈通电阀体就会被吸引到哪边,通过控制阀体的移动来开启或关闭不同的排油孔,而进油孔是常开的;

液压油就会进入不同的排油管,然后通过油的压力来推动油缸的活塞,活塞又带动活塞杆,活塞杆带动机械装置。这样通过控制电磁铁的电流通断就控制了机械运动

常见故障

电磁阀的故障将直接影响到切换阀和调节阀的动作,常见的故障有电磁阀不动作,应从以下几方面排查:

1、电磁阀接线头松动或线头脱落,电磁阀不得电,可紧固线头。

2、电磁阀线圈烧坏,可拆下电磁阀的接线,用万用表测量,如果开路,则电磁阀线圈烧坏。

3、电磁阀卡住:电磁阀的滑阀套与阀芯的配合间隙很小(小于0.008mm),一般都是单件装配,当有机械杂质带入或润滑油太少时,很容易卡住。

4、漏气:漏气会造成空气压力不足,使得强制阀的启闭困难,原因是密封垫片损坏或滑阀磨损而造成几个空腔窜气。

参考资料来源:百度百科-电磁阀

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-22
电磁阀的单电控和双电控的区别在于:

1、双控电磁阀为三位阀,无信号时为中间位置,哪端有有信号,活塞到哪里,管路导通,失电后活塞又回中间位置;单控电磁阀只有两个位置,一个是无信号时在弹簧作用下的位置,另一个则是有信号时的电磁作用下的位置。
2、双电控电磁阀就像双作用气缸一样,不带弹簧复位,两个线圈只能有一个励磁,一推一拉的工作方式;单电控电磁阀就像单作用气缸一样,带弹簧复位,带电一拉(线圈励磁),失电一推(弹簧复位)的工作方式。

电磁阀(Electromagnetic valve)是用电磁控制的工业设备,是用来控制流体的自动化基础元件,属于执行器,并不限于液压、气动。用在工业控制系统中调整介质的方向、流量、速度和其他的参数。电磁阀可以配合不同的电路来实现预期的控制,而控制的精度和灵活性都能够保证。电磁阀有很多种,不同的电磁阀在控制系统的不同位置发挥作用,最常用的是单向阀、安全阀、方向控制阀、速度调节阀等。
第2个回答  2012-03-30
单电控是两位置阀,如控制气缸,给电出,断电回;双电控是三位置阀,控制气缸,一个给电出,另一个给电回,走到哪断电就停在哪,这是单电控作不到的。楼上回答的掉电保持似乎极少见到。
第3个回答  推荐于2017-09-08
1.什么时候用双电控,什么时候用单电控,什么时候用两位,什么时候用三位。
这些通通都是根据设计或者工艺要求来决定,当然了设计是根据工艺来确定。
用双电控:每个方向的控制都必须给电信号才能够实现,即使掉信号他也保持。否则他就停留在中位(如果有中位)或者上一个位置。
用单电控:只有一个电信号控制一个方向,保持该位置信号必须维持。掉信号他就会失去本位(多有弹簧复位)
有什么问题多百度一下,实在找不到答案再来提问追问

那如何判断二位五通电磁阀是单电控还是双电控呢

追答

看是几端有电磁铁

参考资料:http://zhidao.baidu.com/question/290177486.html

本回答被提问者采纳
第4个回答  2022-09-09
从功能上来讲,单电控是靠弹簧复位,得电工作,断电即复位,不能保持;而双电控是靠某一端的信号复位,可长时间保持在相应位置。
相似回答