怎么判断家中电路三孔插座电工安装时是否接地?L-E,L-N间电压各是多少?

如题所述

你家楼房要是新建的楼盘 在进户箱有接地 带漏保的在卫生间里还有个重复接地 你要安装热水器是也要安漏保的 你不用判断电工安装是是否给你做了可靠的接地 你要是找的做家装的电工 首先你要看他有没有电工证 每个行业都有行规 你也不用去自己去判断 除非你自己懂电 不懂的话最好别去自己试追问

可以接点简单电路。如果没有接地线的话,有些电器(取暖器)火线接触壳体的话,人触碰直接就会被电到。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-04-02
如果开关前端接有漏电开关,你在L-E之间接一工作电流大于30mA的负载,如40W的白炽灯,漏电开关会跳闸,这个方法是准确的,但有些配电间也用了漏电开关,并且有锁,跳闸后不方便打开.
单相长线的负载,负载大些时L-E电压稍高于L-N电压,但并非绝对,并且要用高分辨的数字表测量.追问

你家插座前还加漏电开关????这和负荷有关系吗?不过还是谢谢。

追答

不是插座前,是入户配电箱

追问

我不是想知道它的组成部分,我只是想了解电工在安装3孔插座时是否帮我接地了。

追答

见第一行,灯闪亮就接了

第2个回答  2012-04-02
LE是220V,LN是220V,N是地线。追问

N很明显就是零线,E才是地线。还有你没有告诉我检测方法呢。

追答

对。用万表400V以上的交流档分别接于LN

追问

咱们的水平一样,不过还是谢谢你。

第3个回答  推荐于2016-12-01
按照规范,插座回路的断路器应该配有漏电保护。
有一种检测工具叫“插座安全检测仪”,不仅可以检测有没有地线,还能检测三根线是否接的正确。
如果没有也能测出来,在火线与地线之间接一用电器,比如台灯,漏电保护器应该跳闸。
如果插座回路没有配备漏电保护,那么你的用电器如果漏电了,负荷开关是不会跳的,只有漏电流达到开关的热保护值才跳。没有漏电保护开关那么不好单独从插座上判断零线还是地线,但是有一种方法是保护接零。(现在基本不用了)本回答被提问者采纳