变压器提问?

1、变压器能否用来变换直流电压,为什么?若把一台220/36V的变压器的原边接在220V的直流电源上,将会出现什么后果?
2、仪用互感器的作用是什么?电压互感器和电流互感器的结构特点是什么?使用时应注意哪几点?
3、变压器能改变原、副边的电压和电流,能否改变原、副边的功率?

1、变压器能否用来变换直流电压,为什么?若把一台220/36V的变压器的原边接在220V的直流电源上,将会出现什么后果?
2、仪用互感器的作用是什么?电压互感器和电流互感器的结构特点是什么?使用时应注意哪几点?
3、变压器能改变原、副边的电压和电流,能否改变原、副边的功率?
1变压器的功率容量 变压器的功率容量是决定铁心尺寸的主要依据。在很多场合变压器的负载是间歇性的,例如音响设备中的电源变压器。这时变压器的体积和重量较连续工作时要减少很多,如图2所示负载A段对整个B段而言是较小的一段,这时变压器的工作周期比其热时间常数要短很多,可用式(1)计算变压器的额定功率。 式中:PN——变压器额定功率(VA); PL——变压器负载功率(VA); A——接通负载时间; B———变压器工作周期。
2电压调整率 电压调整率是衡量变压器负载特性的重要指标。电压调整率是指当输入电压不变,负载电流从零升到额定值时,输出电压U2的相对变化值,通常以百分数表示,如式(2)所示: 式中:ΔU——电压调整率; U20——空载输出电压(V); U2——变压器额定负载时的输出电压(V)。 表2列出加拿大PLITRON公司环形变压器的电压调整率,其特性曲线如图3所示,电压调整率随变压器容量增大而下降。
3环形变压器效率 由于变压器有铁损和铜损,输出功率PO总是小于输入功率Pi,变压器的效率η如式(3)所示。 图4列出了三组不同功率的变压器效率曲线,随着容量增大效率明显增高,容量300VA以上的变压器,在额定负载下效率可高达95%以上。
4自耦变压器 当只要求升压或降压,而不要求初级与次级绕组隔离的情况下,使用自耦变压器是合适的。自耦变压器具有体积小,成本低、传输功率大等优点,用环形铁心绕制自耦变压器因初次级绕组不需绝缘,加工十分方便,体积、重量更小,造价更低。 要注意的是自耦变压器初、次级绕组的公共端(COM)要接零线,这样才安全。 自耦变压器电路如图5所示,它的额定功率PAH按式(4)计算。PAH=PAO(UH-UL)/UH(VA)(4)
式中:PAO——自耦变压器输出功率(VA); UH——高电压绕组电压(V); UL——低电压绕组电压(V)。
5温升问题 环形变压器的温升特性曲线示于图6,从图6可看出环形变压器的温升是较低的,对标准型系列,即便是过载120%,温升也不超过70℃。 变压器的温升是由铁损和铜损两部分决定的,对叠片式变压器,这两部分基本相等,但环形变压器由于采用优质冷轧硅钢片绕制,并配合良好的退火工艺,其铁心损耗仅为全部损耗的(10~20)%,所以温升主要由绕组铜耗决定,合理的设计是初、次级绕组的功耗应基本平衡。 温升也与散热面积关系很大,由于环形变压器铁心温升低,绕组在整个铁心上均匀绕制,散热面积和散热条件都比较好,因此能获得较低的温升。
6合闸电流 一般变压器在合闸时都会产生很大的合闸冲击电流,而环形变压器由于没有气隙和具有高磁导率则会造成更大的合闸电流。300VA以下的环形变压器可以用一般熔断器作保护,但为了防止合闸电流烧断熔断器,选择熔断器的电流应比变压器初级电流大8~10倍。300VA以上的环形变压器要考虑使用慢速熔断器或温度熔断器作保护,有时为了降低该冲击电流可以将变压器磁通密度B值取低些。

电压互感器 按原理分为电磁感应式和电容分压式两类。前者多用于220千伏(kV)及以下各种电压等级;后者则一般用于110kV以上的电力系统,在330~765kV超高压电力系统中应用较多。按用途,电压互感器又分为测量用和保护用两类。①电磁感应式电压互感器。工作原理与变压器相同。基本结构也是铁芯和原、副绕组。特点是容量很小且比较恒定,正常运行时接近于空载状态。电压互感器本身阻抗很小,一旦副边发生短路,电流将急剧增加而烧毁线圈。为此,电压互感器原边接有熔断器,副边接地,以免原、副边绝缘损坏时,副边出现对地高电位而造成事故。电磁感应式电压互感器的等值电路与变压器的等值电路相同。②电容分压式电压互感器。在电容分压器的基础上制成。电容式电压互感器多与电力系统载波通信的耦合电容器合用,以简化系统,降低造价。此时,它还需满足通信运行上的要求。

电流互感器 工作原理、等值电路与一般变压器相同,只是其原边绕组串联在被测电路中,且匝数很少;副边绕组接电流表、继电器电流线圈等低阻抗负载,近似短路。原边电流(即被测电流)和副边电流取决于被测线路的负载,与电流互感器副边负载无关。电流互感器运行时,副边不允许开路。因为在这种情况下,原边电流均成为励磁电流,将导致磁通和副边电压大大超过正常值而危及人身及设备安全。因此,电流互感器副边回路中不允许接熔断器,也不允许在运行时未经旁路就拆卸电流表及继电器等设备。

参考资料:百度

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2007-11-27
1.变压器不能改变直流电压.变压器是利用电磁感应原理工作的.变压器通交流电时铁芯产生交变磁场.这样在次级就能产生相同频率的交流电,而直流电不能产生交变的磁场所以不能变换直流电.
2.电流(电压)互感器是一种测量用的特殊的变压器.工作原理和变压器相同.都是利用电磁感应工作的.只不过用途不同.
它的作用主要是变换电流或电压.在发电和用电的不同情况.线路上的电流(电压)大小不一.而且相当悬殊.有的线路只几安(伏).有的线路有几千几万安(伏).要直接测量这些大大小小的电流(电压)就得需要从几安到几万的许多电流(电压)表.这样就给仪表制造带来了困难.另外有的电路是高压的.直接用电表测量线路的电流很危险.电流(电压)互感器就是用来解决这些问题的.
3.变压器只能改变电压,而不能改变功率的大小.实际上由于存在损耗,改变后的功率还会减小.本回答被提问者采纳